Niin sulla oli huomio että minimillä hakkaa lämpöä hyvällä cop:lla, oliko sulla tuo oikein logitettuna datana?~
AIT:ssa on tietääkseni samaa sukua kompura kuin Nibe ja Bosch ja CTC...mitä vielä, eli Mitsu.
Onko AIT:ssa terminen vai sähköinen paisari?
AITn pumpussa on TEV.
Ei ole semmoista pitkän ajan sähköistä logia. Kotimittauksia, yhden käytetyn lähtö pollucom mittauskokemuksien perusteeella. Manuaali hommaa, vihko, kynä ja laskin. Tämä aamuna mentiin minimiteholla 26 Hz, lähtöteho 1.75 kW, otto yht. 338W ~cop 5.2.
Lattialämmityksellä, arvot, keruu 0C paikkeilla, meno lämpötila C nousee suhteessa Hz kun kone tekee lämpimämpää menovettä. Mini HZ 1.75 kW ~ meno 29 C ja max 118 Hz 8.5 kW ~37 C. coppi menee tähän tyyliin: 26 HZ ~ 5,2, 35 Hz ~ 5.2 , 50Hz ~ 5.0 , 60 Hz ~ 4.8 , 70Hz ~ 4.6 , 80Hz ~ 4.6 , 90Hz ~ 4.5 , 100Hz ~ 4.0 110Hz ~ 3.9 , 118Hz ~ 3.8.