Re: IVT Greenline HT Plus C6
« : 04.10.08 - klo:00:00 »
Pumppu vaikuttaa aika pienitehoiselta noinkin isoon taloon, jossa se autotallikin lisäksi.
Käyntiaikasuhde ollut noin 46%. Sopiva olisi ehkä ollut noin 25-30%.
Olisin kovasti varovainen osatehomitoittamisessa.
Pumpusta voikin tulla osatehoisen asemesta vajaatehoinen!
Kovin on mielestäni osatehoiseksi mitoitettu.
.....
Palaan taasen siihen, kuinka yksin pumppua hankkiva omakotiasuja on lämmitysjärjestelmän hankinta-asiassa.
Joutuu uskomaan kauppiaisiin.
Kauppiaan vastuu on vähintäänkin yhtä vähäinen, kuin poliitikon!
On suuri kiusaus puhua omaan pussiinsa, että saisi kaupat kotiin.
Ja asiakas vastaa syntyneestä vahingosta.! Tuskin kuluttaja-asiamieskään tässä auttaa.!
.....
Olen nyt tässä aika negatiivinen.
Silti tulee melko usein mieleen, että auttakaa nyt hyvänen aika, yhteiskuntamme palkkalistoilla olevat asiantuntijat meitä, ihan oikeasti!
"helear", kysy kauppiaaltasi, mitä hän nyt neuvoisi Sinun tässä tekevän. Toivottavasti tarjoaa auttavaa kättä!
« Viimeksi muokattu: 04.10.08 - klo:00:44 kirjoittanut tomppeli »

Raid

  • Vieras
Re: IVT Greenline HT Plus C6
« Vastaus #1 : 04.10.08 - klo:00:16 »
Tomppelin kanssa samoilla linjoilla, lattialämmityksen ehkä joten kuten olisi vielä C6 mennyt mutta ei patteritaloon. Todennäköisesti kovilla pakkasilla(-20-30) ei tule riittämään pumppu vaikka se käyttäisi sähköä mukana.
Koska nuo patterit vaativat 50-60 astetta(viisaammat oikaskoon jos olen väärässä) ja siihen tuo C6 saa tehdä melkoisesti töitä jos tulee tuo -30 pakkasta. itselläni on kerran ollut 3 vkoa 20-30 pakkasta ja silloin mlp veti tasaseen 20-22h yhtäjaksoisia vetoja vaikka talossa on Lattia lämmitys. Lisäsähköa meni silloin n 10-15kwh vrk:n aikana.  Huiput oli n 110kwh:a vrk:ssa, mutta ei tullut kylmä. Klapia tiettty joutui myös pari pesällistä takassa polttamaan illassa.

Raid

  • Vieras
Re: IVT Greenline HT Plus C6
« Vastaus #2 : 04.10.08 - klo:00:19 »
Helear: Laita tuonne tiedonkeruuseen myös tietosi niin se auttaa muita kun näkee kokonaisuuden..
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46358#msg46358
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:18:31 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Re: IVT Greenline HT Plus C6
« Vastaus #3 : 05.10.08 - klo:13:42 »
Lainaus
Kuukausi sitten asennettu maalämpöpumppu + 100l varaaja 60-luvun lopussa rakennettuun n. 150m2 + 50 m2 autotallilla varustettuun kivitaloon.Pumppu tekee lämmintä vettä varaajaan, mutta sieltä lähtee aika haaleaa patteriverkostoon.
Onko kellään kokemusta ovatko 12 - 13h käyntiajat tähän aikaan vuodesta normaalit? Johtuuko tämä varaajasta vai mistä? Myyjä myi meille varaajan sillä perusteella, ettei pumppu tule käymään sähköllä missään vaiheessa. Meitä on kaksi ihmistä kuluttamassa lämmintä vettä, joten olen alkanut epäilemään oliko varaaja turha ostos.
Tuo varaaja on ilmeisesti vain patteriveden kierrossa.
Varaajan tarkoituksena on varastoida lämmintä kiertovettä patteriverkostoa varten ja siten estää patteriverkoston napsuminen.
Se ei vaikuta mitään lämpimään käyttöveteen.
.........
Pumppusi on niin sanottu vaihtoventtiilikone, joka tekee vaihtoventtiilin asennosta riippuen joko käyttövettä tai pattereille menevää vettä, mutta ei molempia samaan aikaan.
Kun tehdään lämmintä käyttövettä, jäähtyisivät patterit ilman tuota varaajaa. Jäähtyminen aiheuttaisi samalla napsumista.
Siksi varaaja.

helear

  • Vieras
Re: IVT Greenline HT Plus C6
« Vastaus #4 : 20.10.08 - klo:16:46 »
pumppu on kyllä ihan sopiva taloon, mutta puskurivaraajan asennus on outo. sekä menovesi, että pattereiden paluuvesi kierrättyy nyt puskurivaraajan kautta. käsittääkseni vain lämmitysvesi pitäisi mennä puskurivaraajaan ja pattereiden paluuvesi suoraan maalämpöpumppuun. näin ei nyt ole.