Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Alapohjan ohuehkon lämpöerityksen (Styrox 5 - 10 cm) takia alapohjan isohko lämpövuoto nostaa lämmitystarvetta, katso johtumishäviöiden erittely.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”ToniGr” JOKIOINEN (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 1975: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 301 m3: 5,60 kW 20 808 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,60 kW 20 808 kWh
• Kiinteistö, 120 m2, 301 m3 5,0 COP 5,35 kW 20 808 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,118 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 6,3 kWh 24 408 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 163 kWh 0,30 kW 23 245 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 245 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 23 245 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 163 Luokka = E ) 23 245 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,0 kW 18 040 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 205 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 205 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 936 kWh
•
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 177 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 181 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 19 kPa = 0,19 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 421 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.