Saisinko mitoituksen omakotitaloon.
Sijainti : Kanta-Häme, Jokioinen
Rakennusvuosi: 1975
1-kerroksinen, maanpinnalla (ei rinnetalo)
Lattialämmitys
Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla: Vallox 096MV, sähkövastuksella
Ulkoseinien yhteispituus 49,1m
Ulkoseinien rakenne lastulevy + 150mm mineraalivilla + bitulit + tiili
Lämpimien tilojen neliömäärä 120,4m2
Huonekorkeus 2,5m
Alapohja maanvarainen, reunoilla 100mm styrox ja keskellä 50mm
Yläpohjassa mineraali villa 200mm
Ikkunat uusittu 2014, 3-lasiset, pinta-ala normaali

Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
Aikaisempaa energian kulutusta ei ole tarkkaan tiedossa ja lämmitys muuttuu pattereista lattialämmitykseksi. Lisäksi tulee IV lämmöntalteenotolla.
« Viimeksi muokattu: 16.07.20 - klo:17:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 16.07.20 - klo:17:07 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Alapohjan ohuehkon lämpöerityksen (Styrox 5 - 10 cm) takia alapohjan isohko lämpövuoto nostaa lämmitystarvetta, katso johtumishäviöiden erittely.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”ToniGr”   JOKIOINEN   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 1975: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 301 m3:   5,60 kW   20 808 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,60 kW   20 808 kWh

• Kiinteistö,  120 m2,  301 m3    5,0 COP   5,35 kW   20 808 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,118 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,91 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   4,5 SCOP   6,3 kWh   24 408 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 163 kWh   0,30 kW   23 245 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 245 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         6,30 kW   23 245 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 163   Luokka = E )   23 245 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   5,0 kW   18 040 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 205 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 205 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  936 kWh

Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 177 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   181 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   32 kPa = 0,32 bar
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   19 kPa = 0,19 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 421 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.