Kirjoittaja Aihe: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä  (Luettu 2969 kertaa)

Poissa Nikok

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Meillä uusi 2 kerroksinen talo jota lämmittää CTC:n pumppu. Nyt kun kesäkuumat päällä niin ihmetyttää kuinka tuo pumppu lykkää 27-28 asteista vettä lattian kiertoon. Min menovesi 18 astetta ja max menovesi 30 astetta. Käyrä oletuksella eli 25 ja pienemmälle ei saa, sen lisäksi käyrän säätöä laitettu miinukselle. Shuntti tarkastettu ja sekin on automaatti-asennolla. Valikosta näkee että menoveden haluttu arvo on juuri tuo minimi 18 astetta, mutta siltikin se lykkää tuonne kuumaa tavaraa.

Osaisiko joku kertoa tähän mikä pielessä? Talossa yölläkin mukavat 27 astetta vaikka pihalla 15 astetta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä
« Vastaus #1 : 06.07.20 - klo:09:35 »
Mahtaako se shuntti olla ns. perusasennossa eli kun kuvittelee olevansa täysin kiinni niin silti on hieman auki eli päästää lämmintä joukkoon...
Silti, saakohan se sitä paluuta millään muutoinkaan niin alas kuin 18C kesällä  ::)

Asentajan ohje ei näköjään oikein anna mitään tuon shuntin tarkistamiseksi:
http://www.lampokeskus.fi/files/CTC_Ecoheat_400_Manual_fi.pdf

Kaiva jostain sen shuntin ohje, taitaa olla Esbe!?

Oikeastaan jos on kerran uusi talo niin: jos talotoimittajan mukana tullut masiina niin he pikaisesti paikalle korjaamaan tai sitten myynyt/asentanut taho korjaamaan.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä
« Vastaus #2 : 06.07.20 - klo:11:37 »
Meillä uusi 2 kerroksinen talo jota lämmittää CTC:n pumppu. Nyt kun kesäkuumat päällä niin ihmetyttää kuinka tuo pumppu lykkää 27-28 asteista vettä lattian kiertoon. Min menovesi 18 astetta ja max menovesi 30 astetta. Käyrä oletuksella eli 25 ja pienemmälle ei saa, sen lisäksi käyrän säätöä laitettu miinukselle. Shuntti tarkastettu ja sekin on automaatti-asennolla. Valikosta näkee että menoveden haluttu arvo on juuri tuo minimi 18 astetta, mutta siltikin se lykkää tuonne kuumaa tavaraa.

Osaisiko joku kertoa tähän mikä pielessä? Talossa yölläkin mukavat 27 astetta vaikka pihalla 15 astetta.

Tekeekö pumppu oikeasti lämmintä vai vain käyttövettä? Eli paluu kierrosta 28 astetta ja meno sama.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nikok

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä
« Vastaus #3 : 06.07.20 - klo:12:57 »
Ei tosiaan tarvitsekkaan päästä alle 18, mutta olisi tietysti suotavaa että päästään edes lähelle tuota.

Shuntti tosiaan Esbel ja koitin eri asennoilla jolloin päästi kuumempaa vettä menopuolelle ja sitten kun shuntin palautti ääriasentoon ja painoi tatin pohjaan niin lämmöt laski takaisin 27 asteiseksi.

Meno ja paluu kierrosta molemmat 26-27 astetta ja anturit on oikeissa paikoissa.

Täytynee soittaa putkiliikkeelle.. Seurataan mikä asetus pielessä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä
« Vastaus #4 : 06.07.20 - klo:13:03 »
No ei siinä mitään pielessä ole jos molemmat meno/paluu on samat...paikat on vaan sen lämpöisiä eikä jäähtymää tapahdu, se on tuohon tasapainottunu...
Missä paikoissa se vesi nyt kiertää?

Poissa Nikok

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC ecoheat 408 menoveden lämpötila kesällä
« Vastaus #5 : 06.07.20 - klo:15:41 »
Vesi kiertää tällä hetkellä joka paikassa eli yläkerrassa ja alakerrassa plus ph ja sauna. Ei olla vielä asennettu huonekohtasia termostaatteja, eli siellä on varmaan virtaukset täysillä.