Tervetuloa mukaan foorumille!
Tein kaksi laskelmaa, joista ensimmäisessä on vain paarakennus, toisessa on mukan myöskin 50 m2 kokoinen lämmitetty piharakennuskin.
Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Mukana on toinenkin
PDF -liite, jossa on vain päärakennus. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”PeteU”
Piharakennus mukana HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1949: Lattialämmitys, 19°C, 72 m2, 144 m3: 1,94 kW 6 576 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 205 m3: 4,47 kW 12 514 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 21°C, 31 m2, 68 m3: 2,06 kW 5 899 kWh
-
- Piharakennus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 50 m2, 125 m3: 0,62 kW 5 613 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 20 m: 0,14 kW 879 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,24 kW 31 481 kWh
• Kiinteistö, 232 m2, 543 m3 3,4 COP 8,88 kW 31 481 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,098 m3 / 50 °C 2,6 COP 0,76 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 9,6 kWh 34 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 056 kWh 0,57 kW 32 425 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 425 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,60 kW 32 425 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 127 Luokka = C ) 32 425 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 6,8 kW 22 732 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 693 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 693 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 216 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 220 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 67 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 barTai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 541 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.