Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kanta-Häme  (Luettu 1144 kertaa)

Poissa PeteU

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« : 21.06.20 - klo:20:14 »
Tervehdys.

Tarvis tässä pikkuhiljaa ruveta tarjouksia pyyteleen maalämmöstä, jotta pääsisi eroon öljystä.
Ja jotta ei aivan olisi myyjien vietävänä niin, jos laskelman saisi meidän torppaan.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Hämeenlinna
- Rakentamisvuosi? 1949 Onko rinnetalo? Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Öljyä noin 2400-2600L + noin 1 heittomotti sekapuuta
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Keskikerros ja yläkerta pattereilla (C22) kellari lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 41.5m ulkoseinien yhteenlaskettu pituus
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 100mm puru, kokonaispaksuus n.165mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 72m2, keskikerros 79m2, yläkerta 31m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? kellari 2m, keskikerros 2.6m, yläkerta 2.3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen, 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 250mm purua+100mm ekovilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) kaikki tilat noin 20-21
- sisätilojen kuutio määrä 374.5m3

Tulevaisuudessa todennäköisesti tulossa noin 50m2 lämmin ulkorakennus. Onko siitä haittaa, jos kaivon mitoittaa jo valmiiks sitä varten? Tulevan ulkorakennuksen ja asuintalon väliin joutuu tekemään noin 20 metrin kanaalin. Pystyykö tuota edes ottamaan huomioon tässä vaiheessa, kun ei ole vielä rakennuksesta tarkempia tietoja?
Olisiko mahdollista saada laskelma silleen, että olisi pelkästään talolle oma sekä talolle ja tulevalle ulkorakennukselle oma?

Kiittäen ja kumartaen
Pete
« Viimeksi muokattu: 22.06.20 - klo:16:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 22.06.20 - klo:16:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Tein kaksi laskelmaa, joista ensimmäisessä on vain paarakennus, toisessa on mukan myöskin 50 m2 kokoinen lämmitetty piharakennuskin.
Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.

Mukana on toinenkin PDF -liite, jossa on vain päärakennus.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”PeteU” Piharakennus mukana   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Kellari 1949: Lattialämmitys, 19°C, 72 m2, 144 m3:      1,94 kW   6 576 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 205 m3:   4,47 kW   12 514 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 21°C, 31 m2, 68 m3:   2,06 kW   5 899 kWh
-               
- Piharakennus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 50 m2, 125 m3:   0,62 kW   5 613 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 20 m:   0,14 kW   879 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,24 kW   31 481 kWh

• Kiinteistö,  232 m2,  543 m3       3,4 COP   8,88 kW   31 481 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,098 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,76 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   9,6 kWh   34 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 056 kWh   0,57 kW   32 425 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 425 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,60 kW   32 425 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 127   Luokka = C )   32 425 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   6,8 kW   22 732 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 693 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 693 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 216 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   220 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   67 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 541 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa PeteU

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« Vastaus #2 : 07.09.20 - klo:00:08 »
Kiitoksia laskelmasta.
Olen tässä nyt aina kun vaan kerennyt niin yrittänyt tutustua eri valmistajien tuotteisiin.
Tällä hetkellä olisi kaksi vaihtoehtoa LämpöÄssän vsi10 ja alpha innoteckin "kirjain hirviö" 3-12.
Näistä tuo ensimmäinen kiinnostais enemmän. Jos nyt olen oikein tulkinnut/ymmärtänyt niin vsi10 ei ole inventteri kone vaan on/off? Joten onko tuollainen kone tärkeä mitottaa oikeen kokoiseksi eli mieluummin vsi10 eikä vsi12?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kanta-Häme
« Vastaus #3 : 07.09.20 - klo:14:28 »
Mieluummin Vsi 10.