Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT n.150m2  (Luettu 1389 kertaa)

Poissa mice82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« : 12.06.20 - klo:11:27 »
Hei,

Olisiko mahdollista saada mitoitus alla olevien tietojen mukaan. Lisätietona vielä että asukasmäärä 5 henkeä (2+3)

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Pöytyä, varsinais-suomi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1978, tasamaan tontti. Kallio kuitenkin näkyvissä tontin takana
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Öljylämmitys, lämmitysöljyä on mennyt 2200-2500l riippuen vuodesta.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Pääosin patterilämmitys. Kylpyhuoneessa n.15m2 lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Huippuimurilla poisto jota käytetään tarpeen mukaan eli ei käy aina
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 64,4m. L-mallinen talo jos vaikuttaa jotenkin.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
150mm villaeriste, tiilivuoraus joten kokonaispaksuus n.200-250mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
n.130m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen kaksoislaatta, välissä 10cm 70 luvun styroxia
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
300-350mm villaa levyinä. Aivan tarkkaa paksuutta en osaa sanoa mutta tuota luokkaa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkunat pari vuotta vanhat 3 lasiset. Tyypilliset 70-luvun ikkuna aukot eli nykypäivän ikkunoita suuremmat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
20m2 talli joka on talossa kiinni. Patterilämmitys siellä.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Tallissa n.15 astetta. muut tilat 20-22
« Viimeksi muokattu: 12.06.20 - klo:20:01 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« Vastaus #1 : 12.06.20 - klo:19:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”mice82”   PÖYTYÄ   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 1978: Patterilämmitys, 22°C, 130 m2, 312 m3:      6,07 kW   18 020 kWh
- Talliosuus 1978: Patterilämmitys, 15°C, 20 m2, 44 m3:   0,90 kW   2 139 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,97 kW   20 159 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  356 m3    3,4 COP   6,65 kW   20 159 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,134 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,01 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   7,7 kWh   24 159 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,44 kW   22 759 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 759 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,70 kW   22 759 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 125   Luokka = C )   22 759 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,5 kW   15 886 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 873 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 873 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   163 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   33 kPa = 0,33 bar

- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 359 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   49 kPa = Välttävä
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   55 kPa = Huono
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 359 metriä  = 1 x 400 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit.: "Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,7 kW (= lämmitysteho),"
         Lisäsäsin tälle riville siitä puuttuneen lämmitystehon, 7,7 kW
« Viimeksi muokattu: 14.06.20 - klo:16:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa mice82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« Vastaus #2 : 14.06.20 - klo:11:39 »
Kiitoksia mitoituksesta! Pari tarjousta olen saanut ja vähän tuota samaa luokkaa olivat mutta kaivon syvyys on ollut reilusti matalampi tarjouksissa (130m molemmin puolin) ja koneeksi tarjottiin Niben inventer 1,5 -6 kW ja Gebwell Aries 1-7,5 kW. Itse olen vielä pumppu asioissa aika tietämätön ja koitan kovin lukea ja etsiä tietoa mutta eikö nämä ole hieman alitehoisia jos laskelma sanoo että 7,7kw olisi sopiva? Mietin että olisiko pykälää isompi pumppu kuitenkin parempi mutta onko tästä jotain haittaa? Entä tuo kaivo, jos sen poraa syvemmäksi niin hinta tietenkin nousee mutta onko jotain negatiivista vaikutusta? Ajattelin että jos nyt tarjouksessa on 130m niin poraisi sen 30m syvemmäksi koska kustannus ei oli tuon hintaluokan investoinnissa kuitenkaan hirveän suuri.

E: Sen verran pitää lisätä että unohtui tuohon mitoitukseen kertoa että taloon on tulossa Mitsubishin ILP lähiaikoina mutta se hankittiin lähinnä kesän helteitä silmällä pitäen.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« Vastaus #3 : 14.06.20 - klo:12:49 »
Entä tuo kaivo, jos sen poraa syvemmäksi niin hinta tietenkin nousee mutta onko jotain negatiivista vaikutusta? Ajattelin että jos nyt tarjouksessa on 130m niin poraisi sen 30m syvemmäksi koska kustannus ei oli tuon hintaluokan investoinnissa kuitenkaan hirveän suuri.
Kaivon syvyydestä ei kannata tinkiä! Riittävä mitoitus takaa sen, ettei kaivo ala kylmenemään niin, että lämmönluovutuskyky ja hyötysuhde alkavat putoamaan merkittävästi. Kuten sanot, lisäkustannus on aika pieni.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT n.150m2
« Vastaus #4 : 14.06.20 - klo:16:51 »
Kun valitset maalämpökonetta, katso tämän liitteen käyrältä se, mihin ulkolämpötilaan saakka haluamasi koneen lämmitysteho on riittävä.
Tämä liitekuva on leikattu tästä dokumentista.