Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1217 tilalle uusi Nibe  (Luettu 9370 kertaa)

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #40 : 10.12.20 - klo:19:59 »
Kahden edellisen viikon arvot suhteutettuna viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 51h 35min
josta LV-aika: 17h 25min
Lisälämpö: 0min
Kompressorin käynnistysmäärä: 52krt
MLP:n sähkönkulutus: 180kWh
Vedenkulutus: ~4m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 7.4krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 60min/krt

Yllättävää, että käynnistysmäärät kasvaa ilmojen kylmetessä. Tilanne varmaan paranisi, jos ottaisin taas vanhan systeemin käyttöön eli lämpötilapudotuksen yöksi. Silloin käyntijaksot painottuis aamulle ja päivälle eli samaan aikaan kuin käyttöveden lämmityskin.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #41 : 05.01.21 - klo:21:17 »
Kolme edellisen viikon arvot suhteutettuna viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 52h 32min
josta LV-aika: 17h 4min
Lisälämpö: 1h 1min
Kompressorin käynnistysmäärä: 52krt
MLP:n sähkönkulutus: 182kWh
Vedenkulutus: ~4m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 7.5krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 60min/krt
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #42 : 15.01.21 - klo:18:28 »
Kahden edellisen viikon arvot suhteutettuna viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 74h 16min
josta LV-aika: 17h 30min
Lisälämpö: 0min
Kompressorin käynnistysmäärä: 53krt
MLP:n sähkönkulutus: 230kWh
Vedenkulutus: ~4m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 7.6krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 84min/krt

Tiputin eilen kompressorin käynnistysrajan 250 - - > 200 asteminuuttiin, kun talossa on tuntunut olevan lämpötilavaihtelua.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #43 : 06.03.21 - klo:16:11 »
6 edellisen viikon arvot suhteutettuna viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 88h 58min
josta LV-aika: 21h 20min
Lisälämpö: 0min
Kompressorin käynnistysmäärä: 70krt
MLP:n sähkönkulutus: 274kWh
Vedenkulutus: ~5m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 10krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 76min/krt

Näköjään käyttöveden kulutus on kasvanut. Osaksi se ja asteminuuttiasetuksen lasku on kasvattanut käynnistysmäärää.

Tänään tein muutoksen, että aktivoin sisäanturin, joka tekee nyt 2c korjauksen menoveteen, kun huonelämpötila heittää 1c.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #44 : 16.04.21 - klo:13:41 »
6 edellisen viikon arvot suhteutettuna viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 46h
josta LV-aika: 18h 58min
Lisälämpö: 0min
Kompressorin käynnistysmäärä: 39krt
MLP:n sähkönkulutus: 165kWh
Vedenkulutus: ~4.5m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 5.6krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 71min/krt

Aktivoin nyt legionella kuumennuksen. Se on unohtunut pois päältä, kun selvittelin sitä ongelmaa sen kanssa.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #45 : 15.07.21 - klo:23:07 »
Tulosten raportointi vähän unohtunut, mutta tässä tulokset 15.4. - 16.6.2021 suhteutettuna yhdelle viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 22h 32min
josta LV-aika: 15h 40min
Lisälämpö: 18min
Kompressorin käynnistysmäärä: 27krt
MLP:n sähkönkulutus: 104kWh
Vedenkulutus: ~6.8m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 3.9krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 49min/krt

Veden kulutus on tavanomaista kovempi, koska toukokuussa täytettiin uima-altaaseen noin 20m^3. Se huomioiden vedenkulutus on pysynyt suunnilleen siinä 4.5m^3 viikossa.

Legionellakuumennus on aiheuttanut lisälämpötumteja, mutta toisessa ketjussa jo ihmettelin, ettei legionellakuumennus taida toimia aivan täydellisesti.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #46 : 07.09.21 - klo:21:52 »
Tulokset 16.6. - 7.9.2021 suhteutettuna yhdelle viikolle:
Kompressorin käyntiaika: 9h 40min
josta LV-aika: 9h 45min (tämä on suurempi kuin kokonaisaila, mutta olisiko tässä luvussa lisälämpökin)
Lisälämpö: 7min
Kompressorin käynnistysmäärä: 19krt
MLP:n sähkönkulutus: 56kWh
Vedenkulutus: ~4.8m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 2.8krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 30min/krt

Tämä jakso oli suunnilleen pelkästää käyttöveden tekoa. Lämmitys on ollut pois ja myös kiertovesipumppu on ollut pois päältä.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #47 : 09.10.21 - klo:22:33 »
Vuosi takana uudella 1140 pumpulla ja tässä dataa viimeisen vuoden ajalta:
Kompressorin käyntiaika: 1851h 26min
josta LV-aika: 769h 7min
Lisälämpö: 6h 58min
Kompressorin käynnistysmäärä: 1918krt
MLP:n sähkönkulutus: 6944kWh
Vedenkulutus: 247m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 5.2krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 58min/krt

Tätä voisi pitää onnistuneena kokonaisuutena. Käyttövesikierto on käytössä ja siitä huolimatta käynnistyskerrat pysyy järjellisinä - kiitos 500l käyttövesivaraajan. Muutenkin mukava, kun voi losauttaa poreammeen täyteen ilman etukäteen tehtävää lämpötilan nostoa ja piisaa suihkutteluvettä sen jälkeenkin.
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo

Poissa mtalo

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 280
Vs: F1217 tilalle uusi Nibe
« Vastaus #48 : 09.10.21 - klo:22:50 »
Vuosi takana uudella 1140 pumpulla ja tässä dataa viimeisen vuoden ajalta:
Kompressorin käyntiaika: 1851h 26min
josta LV-aika: 769h 7min
Lisälämpö: 6h 58min
Kompressorin käynnistysmäärä: 1918krt
MLP:n sähkönkulutus: 6944kWh
Vedenkulutus: 247m^3

Keskimääräinen käynnistysmäärä: 5.2krt/vrk
Keskimääräinen käyntiaika: 58min/krt

Tätä voisi pitää onnistuneena kokonaisuutena. Käyttövesikierto on käytössä ja siitä huolimatta käynnistyskerrat pysyy järjellisinä - kiitos 500l käyttövesivaraajan. Muutenkin mukava, kun voi losauttaa poreammeen täyteen ilman etukäteen tehtävää lämpötilan nostoa ja piisaa suihkutteluvettä sen jälkeenkin.

Tosiaankin edellisellä kompaktipumpulla F1217-10kW "tunnusluvut" oli 10.5 vuoden ajalta:
käynnistysmäärä: 11.5krt/vrk
Käyntiaika: 33min/krt
Nibe 1140-12kW + Haato VLP500R + Ilto 440 Econo