Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpiirin termostaatti näyttää väärin  (Luettu 2129 kertaa)

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Morjensta kaikille!

Meillä on käytössä Thermia diplomat optimum G2 16kW, asennettu marraskuussa 2010.
Pääsääntöisesti toiminut hyvin, mutta liuospuolen pumppu sekä kompura on nyt vaihdettu vajaan kahden vuoden sisään.
Kummallekin löytyy selkeä syy ja niistä on jopa opittukin.

Tänä aamuna laitteen lämpötilamittaukseen tuli outo käpy: kaivolta tuleva vesi olisikin 19-asteista! Lämmityksen kannalta tuo olisi tietty hieno homma...
Kompuran käyminen ei sanottavasti tilannetta muuta, vaan lämpötila on tavallaan jumittunut tuohon arvoon. Pumppu vaikuttaisi kuitenkin toimivan normaalisti, vain tuo lämpötila poikkeaa normitilanteesta.
Olisiko termostaatti voinut vioittua itsekseen vai mistä vikaa pitäis lähteä selvittämään? Eihän tuo periaatteessa haittaisi, mutta...;)

Tällä hetkellä pumpun sammumisesta on tunti ja lämpötilat seuraavat:

ulko 24
menojohto 27(26)
paluujohto 26(55)
käyttövesi 51
integraali +100
keruul. paluu 19
keruul. meno 5


 

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöpiirin termostaatti näyttää väärin
« Vastaus #1 : 27.05.20 - klo:21:06 »
Anturin joutuu vaihtamaan. On luultavasti kostunut.

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpiirin termostaatti näyttää väärin
« Vastaus #2 : 28.05.20 - klo:08:10 »
Kiitos! pitääpä selvitellä mistä saan sen hommatuksi.

Edit: Kiitokset vielä tomppelille: anturi hommattu, vaihdettu ja näyttää oikein.
Uusi oli asiallinen kantikas malli kiinnikepannalla, alkuperäinen mallia puikko ja turattu kiinni alumiiniteipillä ja nippusiteellä...
Otin samalla irti myös keruupiirille menevän anturin, putsasin kupariputkea sopivasti ja laitoin väliin lämmönjohtotahnan, eiköpä tuo nyt toimi pitkälle eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 09.06.20 - klo:17:23 kirjoittanut Tapsa Koo »

Poissa 2007

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpiirin termostaatti näyttää väärin
« Vastaus #3 : 10.11.20 - klo:11:42 »
Hei
Mulla on 13vuotta vanha tuo diplomaatti 8 tws ja jouduin jo vaihtamaan toisen kerran vaihtoventtiilin  mutta tuo lämmön keräyspiirin paluu näyttää jopa 79 astetta, ei liene todellinen arvo. Mistä löysit uuden anturin kyseisen laitteen sisältä? ::)

Poissa Tapsa Koo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpiirin termostaatti näyttää väärin
« Vastaus #4 : 10.11.20 - klo:16:30 »
Moro!

Anturi löytyy maaliuospiirin putkesta eristeen alta kaivolta tulevasta putkesta. Vähän kinkkinen vaihtaaa, mutta onnisutu kyllä kun jaksaa askarrella!