Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Repasu” VESILAHTI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 162 m2, 454 m3: 6,01 kW 19 414 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,01 kW 19 414 kWh
• Kiinteistö, 162 m2, 454 m3 5,0 COP 5,60 kW 19 414 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 6,8 kWh 24 214 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 144 kWh 0,60 kW 22 070 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 062 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,50 kW 22 054 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 8 kWh
Yhteensä (Epävirallinen E luku = 107 Luokka = C ) 22 062 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 5,4 kW 16 920 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 150 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 150 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 295 kWh
• Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 175 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 179 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 358 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 55 kPa = Huono
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 1 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.