Nyt tuli viimein tehtyä testiä LKV:n riittävyydestä omalla kokoonpanolla. Meillä kun tuo lämpimän käyttöveden riittävyys on ollut pieni ongelma alusta asti. Myyjä tosin ihmettelee asiaa, kun ei muilla...
Perustiedot
- IVT HT C9+, sisäinen varaaja 165 ltr
- Talossa patterilämmitys
- Ei massavaraajaa
- Parin viimepäivän aikana pumpun käyttöaste ~47%, kun ulkolämpötilan keskiarvo on ollut 0C
Koeolosuhteet:
- Pumpun LKV asetukset tehdasarvoissa
- Ulkolämpötila 1.3C
- Kylmän veden lämpötila 5.1C (mitattu testin loputtua)
- Varaajan lämpö testin alussa (GT3) 55C. Tavoite 51C jonka alle mentäessä pumppu lähtee käyntiin.
- Suihkun lämpötila testin aikana 39-35 (laski melko tasaisesti)
- Testin kesto 26min
- Vedenkulutus ~8.4 litraa/min
Muuta:
- Suihkun hana on vanha jossa on vain sekottaja => Testin kannalta: Lämpötilan tarkka säätö on hankalaa eikä lämpötila ei pysy vakiona
- Veden lämpötila ja kulutus "normaaliin" suihkutteluun ei ole aivan todellinen. Oikeampi olisi ~37C ja kulutuksen ollessa ~10-12 ltr/min. Täytynee tehdä joskus uudestaan kun ei olla lämmityskaudella. Tällöin talon lämmittäminen ei sotke LKV:n tekoa.
Kokeen kulku:
00min: Suihku 39.1C, varaaja 55C
05min: Suihku 39.2C, varaaja 50.9C
06min: Lämpöpumppu käynnistyy ja LKV:n teko alkaa. Varaaja 49.5C
10min: Suihku 39.0C, varaaja 46.8C
15min: Suihku 38.1C, varaaja 46.2C
20min: Suihku 36.5C, varaaja 45.0C
23min: Suihku 35.0C, varaaja 44.4C Tässä kohtaan sekoittaja kaakkoon jotta loputkin lämpöset vedet saa ulos
24min. Suihku 41.3C, varaaja 44.0C
26min: Suihku 35.0C, varaaja 43.5C Suihku kiinni. Pumppu jatkaa LKV:n tekoa
------------------------------------------------------------------
38min: Varaaja 43.9C, Talon lämmitys alkaa
58min: Varaaja 37.6C, LKV:n teko jatkuu
1:25h: Varaaja 54.0C, Talon lämmitys alkaa
1:38h: Varaaja 49.5C, Vaihtaa LKV:n tekoon
1:45h: Varaaja 53.7C, Pumppu sammui ensimmäisen kerran sitten kokeen alkamisen
Yhteenveto:
- Keskimäärin 215 litraa suihkulämmintä vettä, mikä testikulutuksella riittää ~25min suihkutteluun.
- Mikäli kulutus olisi ~12ltr/min tuo tippuisi 18-19min paikkeille.
- Suihkun hanan muuttaminen remontin yhteydessä varmasti hieman muuttaa tilannetta parempaan suuntaan.
- Isompi varaaja olisi tarpeen ainakin meidän tapauksessa, kun 5hlö taloudessa.
Tarkempia tietoja saa kun kyselee privana.