Lämpimän veden riittävyystesti
« : 30.09.07 - klo:18:49 »
« Viimeksi muokattu: 07.12.12 - klo:11:35 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa AaVee

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • IVT HT C9+, 200m kaivoa, 2007
Re: Lämpimän veden riittävyystesti
« Vastaus #1 : 27.02.08 - klo:12:42 »
Nyt tuli viimein tehtyä testiä LKV:n riittävyydestä omalla kokoonpanolla. Meillä kun tuo lämpimän käyttöveden riittävyys on ollut pieni ongelma alusta asti. Myyjä tosin ihmettelee asiaa, kun ei muilla...

Perustiedot
- IVT HT C9+, sisäinen varaaja 165 ltr
- Talossa patterilämmitys
- Ei massavaraajaa
- Parin viimepäivän aikana pumpun käyttöaste ~47%, kun ulkolämpötilan keskiarvo on ollut 0C

Koeolosuhteet:
- Pumpun LKV asetukset tehdasarvoissa
- Ulkolämpötila 1.3C
- Kylmän veden lämpötila 5.1C (mitattu testin loputtua)
- Varaajan lämpö testin alussa (GT3) 55C. Tavoite 51C jonka alle mentäessä pumppu lähtee käyntiin.
- Suihkun lämpötila testin aikana 39-35 (laski melko tasaisesti)
- Testin kesto 26min
- Vedenkulutus ~8.4 litraa/min

Muuta:
- Suihkun hana on vanha jossa on vain sekottaja  => Testin kannalta: Lämpötilan tarkka säätö on hankalaa eikä lämpötila ei pysy vakiona
- Veden lämpötila ja kulutus "normaaliin" suihkutteluun ei ole aivan todellinen. Oikeampi olisi ~37C ja kulutuksen ollessa ~10-12 ltr/min. Täytynee tehdä joskus uudestaan kun ei olla lämmityskaudella. Tällöin talon lämmittäminen ei sotke LKV:n tekoa.

Kokeen kulku:
00min: Suihku 39.1C, varaaja 55C
05min: Suihku 39.2C, varaaja 50.9C
06min: Lämpöpumppu käynnistyy ja LKV:n teko alkaa. Varaaja 49.5C
10min: Suihku 39.0C, varaaja 46.8C
15min: Suihku 38.1C, varaaja 46.2C
20min: Suihku 36.5C, varaaja 45.0C
23min: Suihku 35.0C, varaaja 44.4C Tässä kohtaan sekoittaja kaakkoon jotta loputkin lämpöset vedet saa ulos
24min. Suihku 41.3C, varaaja 44.0C
26min: Suihku 35.0C, varaaja 43.5C Suihku kiinni. Pumppu jatkaa LKV:n tekoa
------------------------------------------------------------------
38min: Varaaja 43.9C, Talon lämmitys alkaa
58min: Varaaja 37.6C, LKV:n teko jatkuu
1:25h:  Varaaja 54.0C, Talon lämmitys alkaa
1:38h:  Varaaja 49.5C, Vaihtaa LKV:n tekoon
1:45h:  Varaaja 53.7C, Pumppu sammui ensimmäisen kerran sitten kokeen alkamisen

Yhteenveto:
- Keskimäärin 215 litraa suihkulämmintä vettä, mikä testikulutuksella riittää ~25min suihkutteluun.
- Mikäli kulutus olisi ~12ltr/min tuo tippuisi 18-19min paikkeille.
- Suihkun hanan muuttaminen remontin yhteydessä varmasti hieman muuttaa tilannetta parempaan suuntaan.
- Isompi varaaja olisi tarpeen ainakin meidän tapauksessa, kun 5hlö taloudessa.

Tarkempia tietoja saa kun kyselee privana.
« Viimeksi muokattu: 27.02.08 - klo:14:45 kirjoittanut avanninen »

Poissa petrimar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Nibe 1240-10.
Re: Lämpimän veden riittävyystesti
« Vastaus #2 : 27.02.08 - klo:21:47 »
Kiitos hyvästä raportista! Ainakin ensimmäistä järjestelmää miettivälle tämä testisi toi uutta mietittävää.  ::)
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 606
  • Vanha pieru!
Re: Lämpimän veden riittävyystesti
« Vastaus #3 : 28.02.08 - klo:13:41 »
Tässä toinen, joka kiittää hyvästä ja asiallisesta testistäsi.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Lämpimän veden riittävyystesti
« Vastaus #4 : 28.02.08 - klo:16:35 »
Tässä kolmas, tuon perusteella voisin sanoa että kyllä meillä loppuis lämmin vesi vastaavalla kokoonpanolla...kyllä varauskykyä pittee vaan laittaa "riittävästi".
Kiitos hyvästä esimerkistä, tällaisella esimerkillä saa hyvää pohjaa omiin valintoihin.

Poissa Ceon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpimän veden riittävyystesti
« Vastaus #5 : 03.03.08 - klo:11:51 »
Lainaus
Kiitos hyvästä raportista! Ainakin ensimmäistä järjestelmää miettivälle tämä testisi toi uutta mietittävää.  ::)

Kiitän minäkin testistä! Hieman tosiaan mietityttää, kun olen Nibeä vilkuillut sillä silmällä uudisrakennukseen.. Onko sillä merkitystä, että testi tehty patterilämmitteisessä talossa, meille kun on tulossa lattialämmitys? Lisättäköön vielä se, että kaksi suihkua on tarkoitus laittaa.

Poissa Liha

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Ihme tuhlausta?
« Vastaus #6 : 12.04.08 - klo:22:23 »
Itselläni Helsingissä IVT Greenline HT plus 11 ja lämmintä vettä piisaa 5-henkiselle perheelle saunassa käyntiin ja ammeeseenkin!
Jos lämmin vesi ei riitä, niin pitää katsoa peiliin: vodaa ei saa tuhlata hulluna. Sehän on nykyään ympäristörikos