Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmitys mielessä ja mitoitustakin ihmetellään  (Luettu 1027 kertaa)

Poissa Fargo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Alkaa öljynkulutus ottamaan päähän ja maalämpö kiinnostaa. Ongelma vaan etten tiedä juuri mitään aiheesta, toimintaperiaatteen toki ymmärrän.

Talo on -97 rakennettu Kastelli, tiili/puu. Kaksi kerrosta jossa kellari maan alla, rinteeseen tehty ja kerrosala 160m2 eli yhteensä 320m2. Öljyä palaa 3 m3 vuodessa, käyttövesi lämpeää kattilassa. Lattialämmitys koko talossa ja pannu saa jäädä varalle.

Tonttia on runsaasti ja noin hehtaarin alueelle saisi kaivettua omatoimisesti putket, pelkkää savea koko lääni.

Mielummin yläkanttiin kuin alakanttiin tekisin ja olen pohtinut kuinka paljon putkea pitäis maahan kaivaa ja kuinka syvään? Paljonko pitäisi putkien väliin jättää matkaa?
« Viimeksi muokattu: 01.04.20 - klo:17:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmitys mielessä ja mitoitustakin ihmetellään
« Vastaus #1 : 01.04.20 - klo:17:16 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Fargo”   SOMERO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Kellarikerros 1997: Lattialämmitys, 20 °C, 157 m2, 345 m3:   2,56 kW   9 833 kWh
- Talon yläkerta 1997: Lattialämmitys, 22 °C, 162 m2, 421 m3:   4,73 kW   14 369 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,28 kW   24 202 kWh

• Kiinteistö,  319 m2,  767 m3          5,0 COP   6,72 kW   24 202 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   8,2 kWh   30 202 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 135 kWh   0,86 kW   27 067 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 067 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   27 067 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 66   Luokka = A )   27 067 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,6 kW   20 733 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 335 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 335 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 525 kWh

Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 203 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   207 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä.      Putkea kaivossa yhteensä   414 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      59 kPa (0,59 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      32 kPa (0,32 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      20 kPa (0,2 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...


Vaakakeruupiiriksi 2 kpl 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA lenkkiä. Putkien etäisyys toisistaan minimi on 1,2 metriä, mutta 1,5 metriä on parempi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.