Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö oulunseudulle  (Luettu 1178 kertaa)

Poissa juhan78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö oulunseudulle
« : 17.02.20 - klo:14:20 »
Terve

Kyseessä 2009 rakennettu okt oulun seudulla. Talossa 122m2 ja huonekorkeus 2.8m. Ulkoseinää on noin 47,5 m
Ulkoseinässä 220mm mineraalivilla. Yläpohjassa 100mm min.villa+ 300mm puhallusvillaa. Maanvarainen betonilattia ( 80mm betoni jonka alla 2x100 styrox). Vesikiertoinen lattia lämmitys. Ilmanvaihtoa hoitaa enervent pingvin lto kone.

Veden kulutus tällä hetkellä noin 11m3 kuukaudessa. Tällä hetkellä 2 aikusta ja 3 pientä lasta. Veden kulutus varmaan kasvaa kun lapset kasvaa ja lotraa suihkussa useammin.

Nykyinen lämmitys hoituu sanyon vilp:illä, ja kokonais sähkönkulutus on ollut vuositasolla noin 14000 kw (sis. lämmitys ja käyttö sähkön.)
« Viimeksi muokattu: 17.02.20 - klo:16:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö oulunseudulle
« Vastaus #1 : 17.02.20 - klo:15:42 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”juhan78”      MUHOS      (Pohjois-Pohjanmaa)
- Talo 2009: Lattialämmitys, 22 °C, 122 m2, 342 m3:   4,51 kW   15 090 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,5 kW   15 090 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C               
• Kiinteistö,  122 m2,  342 m3    5,0 COP   4,16 kW   15 090 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   5,7 kWh   21 090 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 322 kWh   0,35 kW   19 768 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 768 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   19 768 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   19 768 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -37 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   4,8 kW   14 885 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 882 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 882 kWh

Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s (= 21,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 180 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys   185 m


- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä 370 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m    2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      30 kPa (0,3 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 409 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa juhan78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö oulunseudulle
« Vastaus #2 : 17.02.20 - klo:16:34 »
Kiitoksia laskelmasta.

Tästä on hyvä lähtä tekemään laskelmia ja suunnitelmia minkälaisella lämmityksellä jatkossa taloa lämmitetään. Tarkoitus tehdä asennus hyvin pitkälti itse , kaveri avustaa tarvittaessa.