Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?  (Luettu 3990 kertaa)

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Eli kyseinen pumppu ja niben 100 litrainen puskurivaraaja asennettu 2 viikkoa sitten. Talo v-55 valmistunut kolmikerroksinen rintamamiestalo kolmessa kerroksessa kellarissa nestekiertoinen lattialämmitys, muissa kerroksissa patterit.
Sitten se kysymys: pakkasta esim. 13 astetta, nibe tekee käyrän mukaan 43 asteista vettä jonka se pumppaa puskuriin, puskurista lähtee noin 5 astetta haaleampaa vettä Petterille eli noin 38 asteista. Pattereiden paluu puskuriin noin 36 astetta. Paluupuolella ennen puskuria alphan kierovesipumppu joka sekoittaa ilmeisesti puskuria tuolla paluuvedellä. Millähän tuota menoveden erotusta voidaan pienentää vai onko sille edes tarvetta?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #1 : 05.02.20 - klo:18:46 »
dT MUT:ssa luulisi vaikuttavan, olikohan se 5.1.14 -valikossa.

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #2 : 05.02.20 - klo:19:50 »
Ilmeisesti valikko 5.1.13 maksimi poikkeama meno- paluuveden lämpötilaerossa
 Oli minulla 10 astetta, on ilmeisesti tehdasasetus. Pudotin erotuksen kuuteen asteeseen, millä nibe säätää tuota erotusta, nostamalla kierroksia omassa pumpussa?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #3 : 05.02.20 - klo:20:04 »
Ilmeisesti valikko 5.1.13 maksimi poikkeama meno- paluuveden lämpötilaerossa
 Oli minulla 10 astetta, on ilmeisesti tehdasasetus. Pudotin erotuksen kuuteen asteeseen, millä nibe säätää tuota erotusta, nostamalla kierroksia omassa pumpussa?

Ei tuo asetus muuta pumpun nopeutta vaan on suoja-asetus jos lattiaan meinaa mennä liian kuumaa vettä. Invertteripumpun kanssa ei todennäköisesti tee mitään.

Kuulostaa normaalille toiminnalle. Toki kun sinulla tuo todellinen patterikierron jäähtymä on noin pieni, niin voisi kokeilla esim manuaalista säätöä, esim dt mut:ssa johonkin 5-6. Eli valikko on se virtausasetukset lämmitysjärjestelmä jollain tapaa lyhennettynä. Ei tuo maksimipoikkeams.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #4 : 06.02.20 - klo:09:18 »
Jos puskurivaraajan jälkeinen mittaus (BT25) on käytössä, niin se kannattaa kiinnittää kunnolla putkeen.
Laitoin piitahnaa + nippusiteillä kiinni + alumiinifolio + eristettä hiukan päälle, niin mittaus alkoi näyttämään oikeammin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #5 : 06.02.20 - klo:09:59 »
Ei ole tuota varaajan jälkeistä mittaria vaan olen mitannut lämmöt infrapunamittarilla noista puskurivaraajan lähdöistä. Kun asetan ulkoisen kiertovesipumpun kaikista pienemmälle teholle niin pääsen noissa poikkeamissa noin kahteen asteeseen mutta samalla tullee ilmiö että lattialämmityksestä ei tahdo kierto riittää. Onkohan tuo nyt hyötysuhteen kannalta merkittävää jos puskurista menoveden lämpötila tippuu tuon noin 5 astetta?

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #6 : 06.02.20 - klo:10:33 »
Kokeilitko sitä dt mutissa -asetusta?

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #7 : 06.02.20 - klo:10:36 »
En ole vielä kerinnyt kotiin asti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #8 : 06.02.20 - klo:10:45 »
IR - mittarien kanssa kannattaa käyttää esim. mustaa teippiä mittauskohdassa.
Näin saa tasattua eri materiaalien ominaisuudet.

edit typo
« Viimeksi muokattu: 07.02.20 - klo:06:40 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #9 : 06.02.20 - klo:15:26 »
Ihan sivusta kysyn, Joy, minkä syvyinen kaivo? 57 tehtyyn kolmikerroksiseen on myös mietinnässä pumppu.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #10 : 06.02.20 - klo:18:36 »
Laiton sen dt mut asetuksen kuutoselle, teko nosti invertterin pumpun kierroksia 29 prosenttiin. Kahden tunnin päästä menon ja paluun ero oli tuo 6 astetta.  Puskurissa pumpun tulo ja pattereille menon välinen ero on 3 astetta että vaikutti juurikin niinkuin piti. Pitää nyt seurata muutama päivä.

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #11 : 06.02.20 - klo:18:39 »
Kaivo on 252 metriä, Nibe mitoitti 237 metriä aktiivisyvyyttä. Talo Kemissä.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #12 : 06.02.20 - klo:20:09 »
Kemi taitaa olla tuossa rajalla missä tuo mut on joko -32 tai -38. Saat tuon erotuksen ehkä vielä vähän pienemmäksi kun muutat tuon lämpötilan oikeaksi.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #13 : 07.02.20 - klo:05:15 »
Ok pitääpä kokeilla vielä tuota muutosta viikonloppuna. Noilla eilen tehdyillä muutoksilla oli sen verran vaikutusta että sisälämpötila on nyt aamulla asteen korkeampi kuin eilen aamulla. Saattaapi mennä käyrän muutokseen, nyt on 6+2

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #14 : 14.02.20 - klo:05:41 »
Nyt on viikko testattu noilla uusilla dt mut. asetuksilla. -32 ja arvolla kuusi. Nibeltä puskuriin ja puskurista verkkoon lähtevän menoveden lämpötilaero on nyt maksimissaan 1 aste ja paluu pattereilla on noin kolme astetta viileämpää. Pitää vielä odottaa että saatas vähän kovempia pakkasia, nähtäis miten Nibe käyttäytyy. Nythän tuo muutos on saatu aikaan kun Nibe on itse nostanut kiertovesipumpun kierroksia, onkohan kierrokset aivan Tapissa esim. 20 asteen pakkasilla.
No kumminkin nyt käyrä on pudotettu 5+4 ja tuntuu että ainakin näillä nolla- ja parin asteen keleillä on liian kuumaa vielä (22.5astetta).

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #15 : 14.02.20 - klo:06:12 »
Näkisin, että ne pumpun kierrokset pitäisi pysyä suht vakiona ulkolämpötilasta riippumatta. Kylmemmillä ilmoilla sitä lämmitysvettä vaan lämmitetään enemmän, eli dt kasvaa ja lämmitysteho myös. Tämä nyt vaan ihan mielipiteenä.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #16 : 14.02.20 - klo:21:39 »
Nyt on viikko testattu noilla uusilla dt mut. asetuksilla. -32 ja arvolla kuusi. Nibeltä puskuriin ja puskurista verkkoon lähtevän menoveden lämpötilaero on nyt maksimissaan 1 aste ja paluu pattereilla on noin kolme astetta viileämpää. Pitää vielä odottaa että saatas vähän kovempia pakkasia, nähtäis miten Nibe käyttäytyy. Nythän tuo muutos on saatu aikaan kun Nibe on itse nostanut kiertovesipumpun kierroksia, onkohan kierrokset aivan Tapissa esim. 20 asteen pakkasilla.
No kumminkin nyt käyrä on pudotettu 5+4 ja tuntuu että ainakin näillä nolla- ja parin asteen keleillä on liian kuumaa vielä (22.5astetta).

5+2 voisi olla hyvä ottaa kokeiluun. Jos sitten talo kylmenee kelien kylmetessä, niin sitten voisi vaihtaan 6-käyrään, tai päinvastoin käydessä 4-käyrään. Mutta monesti taitaa patteritalo vaatia tuon 5-6.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Joy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #17 : 17.02.20 - klo:17:34 »
Milloinkahan tuo meidän Nibe sammuu eli lämmitystarve loppuu?
Nythän se on käynyt asennuksesta koko ajan.
Mitähän parametrejä se vaatii? Nyt tänäänkin kone on käynyt pitemmän tovin 20 hertsin tehoilla, asteminuutit 35-40, pakkasta +-0.
Onko jollain tietoa?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe1255 3-12 menoveden lämpötila ongelma vai onko?
« Vastaus #18 : 18.02.20 - klo:15:22 »
No siis sehän riippuu talosta mitä se lämmittää. Itsellä pätkäkäynti alkaa kun keskilämpö noin +7...8 astetta ja lämmitys loppuu kokonaan kun keskilämpö yli +15 astetta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m