Kirjoittaja Aihe: Mitoitus pyyntö 1964 puutalo 107m2 +35m kanaali ja 30m2 puolilämmintä  (Luettu 1693 kertaa)

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Terve.
Olen uusi tällä foorumilla. Pyytäisin mitoitusta taloon 107m2 ja huonekorkeus 2,4m.
 Seinät 125mm puruja laudoitus molemmin puolin lisäeristys ulkona 50mm puukuituvilla ja 12mm puukuitu levy.

Ikkunat 10v vanhat energia säästö ikkunat myös ovet uusittu. Yläpohja 150-200mm purua ja päälle tulee 350mm ekovillaa.

Alapohja maavarainen. Vanhassa navetta rakennuksessa 30m2 puolilämmintä tilaa josta 18m2 ajoittain täyslämmintä.

Patterit talossa valta osin kaksilehtisi joista osa semmoisia ritilällisiä. Pesuhuone, sauna ja vessa lattialämmityksellä jossa on paluuvesitermostaatti.

Menovesi on nyt viikon pakkasjakson - 15-20°c aikana ollu n. 44°c ja paluu n.38°c sisä lämpö n. 21°c
Kanaaliksi tulee calpex 25mm duo ja pituutta 36m
Tuo 30m2 on lämmennyt suoralla sähköllä ja arvioitu sähkön kulutus siellä~8000kwh vuodessa ja huone korkeus 2.1m. 18m2 seinät 150mm villa ja sähkö lattialämmitys lopussa 12m2 125mm villa ja öljypatterit. Tiloihin tulee vesi patterit. Osa sähköstä menee 30l käyttövesi varaajaan joka jää käyttöön.

Talo lämpiää tällähetkellä puulla kattila jäspi yvp40 ja 1800l jämä kantti Varaaja nämä lähtee sitten pois.
Halkoja on mennyt 30-35 i-m2 vuodessa ja ne on sekapuuta.
Kaikki sähkö on ollut n. 13500-14000kwh vuodessa

Pumpuksi on tulossa Nibe f1255 3-13 invertteri 100litran puskurivaraajalla ja keruupiiri kaivetaan maahan. Vanhaa märkää savisiltti/suopeltoa on reilusti.
Paikka sijaitsee kuusamossa ja keruu putki tulee etelään viettävään loivaan rinteeseen.
Talossa asuu 2aikuista ja kolme teiniä vettä kuluu n. 140m2 vuodessa.
Niben laskelmissa oli 604m putkea ja tilojen lämmitys tarve 26097kwh josta käyttövesi 4500kwh. Lämmitytehontarve 9,1kw
« Viimeksi muokattu: 02.02.20 - klo:21:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”K1200rs”   KUUSAMO   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Talo 1964: Patterilämmitys, 21 °C, 107 m2, 257 m3:      5,47 kW   18 803 kWh
- Navetassa 1964: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 66 m3:      2,04 kW   6 083 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +40 °C, 36 m:   0,26 kW   1 771 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,8 kW   26 657 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C               
• Kiinteistö,  137 m2,  323 m3          3,4 COP   7,44 kW   26 657 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,147999700690779 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,19 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   8,6 kWh   31 457 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 460 kWh   0,40 kW   29 997 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 997 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,70 kW   29 997 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               29 997 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -36 °C
▪ Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   6,2 kW   21 084 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 912 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 912 kWh

Tarvitaan 291 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 296 m   Poraussyvyys   296 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 296 metriä   592 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.720 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   72 kPa (0,72 bar)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   41 kPa (0,41 bar)

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 675 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Kiitoksia mitoituksesta!
Voisin ottaa laskelman sähköpostiin ja kokeilla itse nuita lähtötietoja tarkentaa. Koneella on jo valmiiksi tuo LibreOffice.
Aikomus oli laittaa jokatapauksessa keruu putkea 2x400m jos sitä innostuu vielä joskus tekemään tuohon navetan pääty latoon autolle jonkinlaisen tallin.

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Aikaa on vierähänyt tovi ja maalämpö projekti on nytkähtänyt eteenpäin. Maapiiri kaivettiin peltoon ja maa osoittautui hyväksi märkää savisiltti hiesua kiviä oli jonkin verran, mutta saatiin kaivettua hyvin leveällä kauhalla kerralla molemmille putkille ura. Putkea upposi 2x388m.
Elokuun ensimmäiselle viikolle on kaavailtu pumpun asennus.
Maalämpö nesteet pumppasin putkiin ja kierrätin molempiin suuntiin usean tunnin ajan ja neste oli läpikirkasta ei havaittavissa mikrokuplaa, suunnan vaihdon välissä oli yön aika taukoa.
Kaaliputkea meni maahan 32m ja se upotettiin n.1m syvyyteen ja päälle tuli 100mm bewi foamia eristeeksi.
Pumpun käypi asentamassa ammatti asentaja ja rakentaa shunttauksen kanaalille, mutta kanaali putken päässä oleviin tiloihin pitäisi itse. alkaa rakentaa patteriverkosto.

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Täällä kuusamon korvessa on alkanut oikia talvi ja uusi maalämpö on päässyt jo tositoimiin.

Pumppu asennettiin elokuun alussa ja asennus tapahtui putki ja sähkö töineen yhden työpäivän aikana. Hommia teki kaksi putkimiestä yksi sähkö asentaja.
Sähkö kytkentä tehtiin pistotulppa mallinen koska paikka on kesäisin suhteellisen ukkosherkkä ja samalla asennutin ukkossuojan mittarikeskuseen pumpulle. Tarkoitus vielä asentaa pumpulle oma mittari kunhan saan hommattua semmoisen.

Uplinkin toimintaan saannissa oli jonkin verran haasteita ja pumppuun vaihettiin takuuseen uusi näyttö jolla ei loppujenlopuksi ollut mitään merkitystä. Asennusliikkeen kaveri oli ihan yhtä nörtti näitten tietokoneiden kanssa kuin minäkin ja nibeltä itse ehdottivat näytön vaihtoa kun olin tekniseen tukeen yhteydessä kytkentä ongelman tiimoilta. Paikallisen s-rauta mistä ostin pumpun ja kytkentä tarvikkeet saapi pisteet ammatti taitoisesta myynnistä putkipuolen myyjä ehdotti kokeilla toista modeemia ja kas pumppu nettiin samantien.
 
Omaa työtä asennus vaiheessa oli vanhan kattilan pois purku ja vanhojen putkien piosto niiltä osin mitkä eivät olleet asennusten tiellä. Ulkorakennuksen putki työt on vielä vaiheessa, mutta niitä aloitan tekemään huomenna niin saapi nekin neliöt maalämmölle.

Pumppu lähtee tällä hetkellä jatkuvalle käynnille n.-7 asteesa ja uskoisin, että se tulee käymään jatkuvaa 0 asteen kieppeillä kunhan saan nuo 30m2 kytkettyä päälle.
Meno vesi oli -21 lämmöllä noin +36 ja käyräksi on valittu 4+1 patteritalo sisälämpö n.21 lukuunottamatta keittiötä jossa on toinenpatteri yksilehtinen siellä aamulla on ollut n.20. Ulko anturi näyttää n.2 astetta liian vähän pakkasen kiristyessä johtuen asennus paikata aika ylhäällä räystään alla itään suuntautuvalla seinällä. Poihjois päätyyn jos anturin olisi vienyt niin olisi tullut pitkät kaapelin vedot ja puulämmityksen ouman eh80 anturi toimi samassa paikassa hyvin.
Maasta tulee nyt -15 kelillä +2.3 ja ulos menee -0.6 ja tuossa kun kävi lämpimämpänä niin tulo nousi+2,9 mitä tuotä olen seuraillut nii n.3 astetta on ollu erotus. Keruun mutasihti tuli puhdistettua kahdesti ensimmäisen kuukauden aikana ja toisella keralla ei enää ollut juuri mitään kertynyt sihtiin.

Vajaan vuorokauden logia keräilin ja sain tuon logintutkija ohjelmakin asennettua mutta kuvaa en osaa liittää tähän viestiin siitä lämmityksen ka cop 5.0 ja lkv cop3.2
 
Maalämpöön olen ollut todella tyytyväinen kun on se ainainen halko jumppa jäänyt saunan lämmitykseen jonka tekee aina ilomielin  ;D

Poissa K1200rs

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Nyt on nibe ollut vuodenpäivät sähkömittarin takana.

Mitattu vuosikulutus nibessä on 5165,5kwh+ ulkoiset vanhat kiertovesipumput 1007.4kwh.

Talouden kaikkisähkö vuodessa oli 11755.14 kwh tästä pääse siihen toteamaan, että kanaaliputken päässä olevien tilojen lämmityksellä säästetyllä sähköllä lämpiää nyt kaikkitilat ja jääpi vielä vähän alleki 8)

Saunassa palaa ~2pino m3 koivua joten klapi säästö vuodessa on ~30 heitto m3 elikkä siltä puolelta jääpi ihan kivasti takaisinmaksuun myynti klapia jos ja kun nuita harvennuksia suorittaa.

Vuoden alusta MLP+ kiertovesipumput kuluttanut 2377.71kwh.
Pumppu tuottanut 10664 kwh lämpöverkkoon ja 589,2 kwh lämmitä käyttövettä. Veden kulutus on laskenut ~110m3 vuosikulutukseen jälkikasvun lähtiessä opiskelemaan tällähetkellä  2aikuista ja yksi teini.

Kaikinpuolin mennyt jo kaksi lämmityskautta todella mukavasti. Maapiiri pysyy hyvin plussalla kokotalven (tällähetkellä tulee maasta ~ +1,5°c) ja nyt on kohta lumet sulanut niin sitähän se alkaa lämpiämään.