Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”K1200rs” KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Talo 1964: Patterilämmitys, 21 °C, 107 m2, 257 m3: 5,47 kW 18 803 kWh
- Navetassa 1964: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 66 m3: 2,04 kW 6 083 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +40 °C, 36 m: 0,26 kW 1 771 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,8 kW 26 657 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 137 m2, 323 m3 3,4 COP 7,44 kW 26 657 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,147999700690779 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,19 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 8,6 kWh 31 457 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 460 kWh 0,40 kW 29 997 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 997 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 29 997 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 997 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,2 kW 21 084 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 912 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 912 kWh
Tarvitaan 291 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 291 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 296 m Poraussyvyys 296 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 296 metriä 592 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.720 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 72 kPa (0,72 bar)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
•
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 675 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA. - Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.