Korjasin laskelmaa, muuttui vähän.
Liitin siitä korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 17 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”pasik” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Perinnetalo 1900: Patterilämmitys, 22 °C, 192 m2, 653 m3: 14,35 kW 42 677 kWh
- Kuisti 1 1900: Lattialämmitys, 21 °C, 4 m2, 12 m3: 0,60 kW 1 813 kWh
- Kuisti 2 1900: Patterilämmitys, 12 °C, 4 m2, 12 m3: 0,89 kW 1 732 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX8 QUADRIGA H32+32/S32+22/142, +50 °C, 30 m: 0,37 kW 2 211 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 16,2 kW 48 432 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 200 m2, 677 m3 3,4 COP 15,76 kW 48 432 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,16215338634979 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 17,0 kWh 53 232 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 600 kWh 0,83 kW 50 632 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 50 632 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 17,00 kW 50 632 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 50 632 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 17,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 17,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 12,1 kW 35 731 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 901 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 14 901 kWh
Tarvitaan 2 kpl 179 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,9 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,45 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,9 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,9 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 809 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.