Kirjoittaja Aihe: ivt-pumpun valvonta  (Luettu 12871 kertaa)

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
ivt-pumpun valvonta
« : 29.11.06 - klo:17:04 »
Olen juuri saanut ivt-pumpun asennettuna valmiiksi
ja on toiminnassa.  Mitä pitää valvoa eniten jotta se pelaisi kunnolla.  Lämpö on ollut kokoajan 20,3 astetta sisällä kun ei ole vielä ollut pakkasia. Patteriverkostoon lähtevä lämpö on ollut tehdasasetuksessa koko ajan 40-43 astetta riippuen ulkolämpötilasta. Asennuksessa laitettiin ulkoinen mittari putken päälle että voi seurata lähtevää lämpötilaa helpoimmin.  Lisäksi pumppu on entisessä öljypannuhuoneessa josta on ovi ulos käytettäväksi halkoja.  Voiko pumppuhuoneen lämpötila olla pakkasen kun se voisi olla mahdollista kovilla pakkasilla?

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #1 : 29.11.06 - klo:17:08 »
Tarkoitin sitä että mahdollisesti kun tulee kovat pakkaset niin lämpöpumppuhuone voi olla miinuslämpötilassa.  Pitäsisköhän se lämmittää erikseen? On käynti suoraan ulos kun oli vielä lisäksi entinen pannu jossa oli öljy ja puu. Puuvaraston vuoksi ovi on suoraan ulkotilaan.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #2 : 29.11.06 - klo:17:57 »
Hei

EI VOI VESI JÄÄTYY. Meillä Ö-poltin tuotti ennen paljon lämpöä ja seuraan nyt samaa  kunhan pakastaisi. Pannu huone on onneksi talon keskellä kellarissa ( nyt +18). Olen sulkenut turhat korvausilmakanavat ja laittanut piipusta sulut kiinni sekä eristänyt taloon tulevan vesiputken (ettei jäädy tai kesällä hikoa). Asentaja varoitteli ja sanoi joskus tarvittavan uutta patteria heti pannuhuoneeseen. Yksi mahdollisuus on ottaa eristeet pois kaikista pumpun   ulkokopuolisista "lämpimistä putkista" . Langatomalla  lämpömittarilla voit seurata lämpötilaa helposti pannuhuoneessa. Jätitkö vanhan pannun "varalle".

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #3 : 29.11.06 - klo:18:52 »
Kiitos vinkistä. Vanha pannu on poistettu käytöstä kun se alkoi "ttuilemaan"  ja ei enää toiminut kunnolla.  Pannuhuoneessa on sähköpistoke jolla voisi saada huoneeseen lämpöä päälle kellarilämpöpatterin avulla .  Tuntuu siltä että tuo putkien eristyksen poistaminen ei oile järkevää koska se vaikuttaa sisälämpötilaan.  Lämpöputket on eristetty hyvin joten putket ei tuota lämpöä ja lämminvesiputkikin on eristetty.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #4 : 29.11.06 - klo:19:05 »
Hyvä niin!
tämä tuntuu järkevältä ja hyvältä foorumilta kokoajan joten toivon että keskustelu jatkuu ja saamme vinkkejä koko ajan meidän maalämpöpumppuomistajien kanssa. Lupaan että lähetän kuvia ja vinkkejä kokoajan kunhan talvi kehittyy.  Olen sopinut asenusliikkeen kanssa että kun tulee "onkelmia" niin saa ottaa heti yhteyttä.  "Repetio mater studiorum est" tarkoittaa sitä että kertaus on opintojen äiti ja opiskellaan kokoajan maalämpöpumpun käyttöä. :)
Sitähän se on elämä on kokoajan uutta oppimista.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #5 : 06.12.06 - klo:15:08 »
 ???Mikä vaihtoehdoksi?
Lämpöputket asennettiin pellolleni jossa viimekesänä oli paikallisella viljelijällä perunamaata.  Talvisin kuitenkin nuoriso kelkkailee alueen yli joten onko se hyväksi vai pahaksi.  Pitäisikö kelkkailu kieltää jotta  maan sisässä olevien  putkien lämmitysominaisuudet pysyisivät parhaana,  mahdollisen hyvänä talven ajan?  Maa muuten routaantuu syvemmälle jos lumi tampataan tiukaksi/ ajellaan moottorikelkalla lumen aikana.

Raid

  • Vieras
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #6 : 06.12.06 - klo:16:04 »
jos putken on asennettu oikein maahan, ei mitään kieltoja kannata alkaa väsäämään. ei ne putket siellä 1m syvyydessä mihinkään painu.  Itse olen ajanut traktorilla  ja vehnää on maasta puitu eikä vielä ole mitään muutosta tapahtunu lämmityksessä. Joten tuskinpa ne kelkka enempää painaa ku 6 tonnin traktori.  Se että lumen tamppaaminen niin paljoakaan vaikuta roudan etenemiseen, sen verran syvällä ne putket kuitenkin on. Näillä keleillä ei paljoa kelkalla lumella aikanaa Oulun alapuolella ajeta.. :(
« Viimeksi muokattu: 06.12.06 - klo:16:06 kirjoittanut Raid »

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #7 : 06.12.06 - klo:19:08 »
Samaa mieltä Raidin kanssa: yliajolla ei ole käytännön vaikutusta.

Sillö voi olla vaikutusta, jos saat keväällä lumet lähtemään tavallista aikaisemmin pellolta. Levitä maaliskuun aurinkoisilla keleillä vaikka tuhkaa tai hiekkaa pellolle, niin aurinko pääsee aloittamaan roudan sulatuksen aeimmin.
« Viimeksi muokattu: 06.12.06 - klo:19:09 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #8 : 13.12.06 - klo:14:04 »
Lämmityksen säätö.
Mikähän voisi olla paras vaihtoehto lämmityksen säätämiselle kovalla tuulella koska mielestäni ulkolämpötilan tunnistin ei reagoi muuhun kuin lämpötilaan.  Talo ei kylläkään ole mikään "hollitalli" vaan eristeet ovat nykyaikaiset ja hyvät mutta kovalla tuulella lämpötila jää n. 20,0 asteeseen kun tyvenellä ilmalla se on n. 20.5-20.8 astetta oli pakkasta tai lauhaa.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #9 : 13.12.06 - klo:15:50 »
Eikö IVT:ssä ole tuulikompensointia? (no sen kait vois rakentaa huonekompensoinnista se kait löytyy IVT:stäkin)
« Viimeksi muokattu: 13.12.06 - klo:15:51 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #10 : 13.12.06 - klo:19:09 »
Miten patteriventiilit?
Meillä voisi tuuliviirin melkein ripustaa olohuoneeseen. Siksi hankin IVT-sisälämpömittarin ja vaihdoin patterin "tuplaksi" heti alussa. Mutta kyllä alkuperäinen paluuvedenlämpöön perustuva säätö oli myös tarka. Huonemittari mittaa vain yhdestä kohtaa, patterivesi taasen kiertää kaikkialla. Tuulella Ö-pytty ja huonetermarit toimivat "tuulenpuolella", mutta kyllä meillä heitot lämmöissä olivat paljon suurempia (ja kallimpia)silloin. Odotan mielenkiinnolla saunailtaa jona ulkolämpötila putoaa rapiat 15 astetta.

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #11 : 13.12.06 - klo:21:01 »
Lainaus
... Odotan mielenkiinnolla saunailtaa jona ulkolämpötila putoaa rapiat 15 astetta.

Samalla tavalla käyttövesi riittää IVT:ssä silloinkin kuin nyt. Ulkolämpötilalla ei ole merkitystä vaihtuvalauhdutteisten pumppujen käyttöveden tuotantoon.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #12 : 18.12.06 - klo:17:55 »
Pakkasta -19,4 astetta, saunassa käytiin kumpikin (2 hlö), lämminvesi ja patterilämpö riitti eikä sähkövastus ole ollut päällä ollenkaan. Sisällä aamulla säädetyt 20.9 lämmintä.  Tuntuu siltä että tehdasasetukset riittävät ainakin 20 pakkasasteeseen.  Saa nähdä kun tulee lisää pakkasia.  Ehkä Jouluna tai joskus myöhemmin

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #13 : 18.12.06 - klo:18:30 »
Odotapa kevättalvea, jolloin maaperän lämpötila on alimmillaan. Silloin lämmönsaanti on paljon tiukemmassa kuin nyt paikoin ennätyslämpimän loppysyksyn jäljiltä.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #14 : 23.12.06 - klo:17:49 »
mitens lämmintä vettä ivt-greenlinen talon pattereissa kiertää tuossa mainitsemassasi -19 asteen pakkasessa.
Taidat olla pohjoisen miehiä (täältä katsottuna), teilläpäin saattaa olla joskus tosi kylmä, kuinka kuumaa vettä pumpullasi saa pattereille menemään?

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 682
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #15 : 24.12.06 - klo:17:55 »
Semmonen 60C+ rapiat päälle  HT+ koneella siten, että koneen paluuseen max ~54C.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #16 : 27.12.06 - klo:10:38 »
Lainaus
Semmonen 60C+ rapiat päälle  HT+ koneella siten, että koneen paluuseen max ~54C.
:o :o :o
Ookko havainnoinut kuumakaasun lämpötilaa kun mylly tekee tuota 60C vettä?
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #17 : 27.12.06 - klo:15:13 »
"Samat lämmöt lienee pistemäisenä tulistinkoneessakin  mutta ne johdetaan varaajan yläosaan tulistinlämmönvaihtimen kautta ? "

Joop. 125 astetta käy kait parhaimmillaan/pahimmillaan. Siihen nähden 80 astetta on vielä kylmää kaasua.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #18 : 27.12.06 - klo:17:16 »
Lähtevä lämpötila oli 45 asteista ja hyvin riitti.  Paluuvirtauksen lämpö oli 34,8 astetta.  Talomme taitaa olla hyvin eristetty pakkasilta, ainoastaan kova tuuli haittaa kuten tänäänkin.  Pitänee muuttaa kai tuota lämpökäyrää hieman jotta saataisiin tasaisempi lämpö. Vierashuoneessakin riitti nuorelleparille lämpö.  Ainoastaan peruslämpö päällä kun ei ole vieraita mutta nuoripari kait nukkuu niin lähekkäin että lämpöä ei aina tarvita kovinkaan paljon.
Näin Joulun alla oli hieman kiireitä ja en joutanut vastaamaan aikaisemmin joten parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #19 : 10.02.07 - klo:17:30 »
Uusi opetus
Taas saimme tuon "piämiehen" kanssa uuden opetuksen kun kämppä alkoi jäähtymään ja sisälämpö aleni 19C asteeseen.  Ensin mietin että olisikohan vika lmp-pumpussa vikaa mutta kun tein lumitöitä ulkona ja huomasin että ulkolämpötunnistin oli ihan kuurassa (tunnistin oli kokonaan kuuran peitossa).  Ei ilmeisesti reagoinut oikein tietoja lmp-pumpulle.  Puhdistin sen ja johan alkoi "Lyyti kirjoittamaan"  Se on sitä että sisälämpö nousi parin tunnin sisällä normaaliksi eli 20,5 C-asteeseen.  Kysyn vaan onko muilla ollut samoja ongelmia kuin meillä täällä pohjan perukoilla jossa on ilmat vähän erilaisia kuin Teillä sielä etelän "syrjässä" olevilla.

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #20 : 10.02.07 - klo:17:48 »
No ei ole tullut kateltua anturin kuuraisuus astetta, muttei ole ollut noita lumitöitäkään ;D
Vaikuttiko se anturin putsaus ulkolämpötilan mittaukseen?
Meidän ulkoanturi näyttää muutaman asteen vähemmän kuin muut ulkomittaukset, mutta se onkin pari metriä korkeammalla kuin muut.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #21 : 10.02.07 - klo:18:09 »
Kyllä heti vaikutti koska ulkomittari näytti heti enemmän pakkasta kuin tuo digitaali joka on talon eteläpuolella.  Ero oli heti noin -1,5 astetta enemmän.  Ennen puhdistusta lmp-tunnistin oli aina n 1C vähemmän pakkasella.  Nyt on pakkasta tuossa digitaalissa -14,3 ja lmp-mittarissa -15,2 joten kait täytyy seurata tuota koteloa tuolla ulkona.  Anturi on asennettu talon varjopuolelle = pohjoispuolelle jonne aurinko ei pääse koskaan lämmittämään ja itäpuolen seinälle on laitettu  "kuivalihatarpeet" muhimaan= ovat meidän omia herkkuja minne itäaurinko pääsee lihoja kuivattamaan

tak

  • Vieras
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #22 : 10.02.07 - klo:19:10 »
Lainaus
 Anturi on asennettu talon varjopuolelle = pohjoispuolelle jonne aurinko ei pääse koskaan lämmittämään ja itäpuolen seinälle on laitettu  "kuivalihatarpeet" muhimaan= ovat meidän omia herkkuja minne itäaurinko pääsee lihoja kuivattamaan

Eipä ole tuota anturia lähemmin tutkittua.

Tuota kuivalihaherkkua löytyy täältä etelästäkin, mutta pitää osata kysyä.
Kallistakin on, mutta ei malta olla ostamatta. :P

Vähän mlp-nostalgiaa : Olin nuorena poikana kesätöissä lapissa omakotitalotyömaalla 70-luvulla.
Taloon asennettiin ihmeellistä maalämpöpumppua. ???  Taisi olla Suomen tai ainakin Lapin ensimmäisiä?
Putkea kaivettiin maahan muistaaksen 400 metriä lähes kahden metrin syvyyteen.
Epäilijöitä ja ihmettelijöitä piisas. TV-mainoskin tehtiin.




Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: ivt-pumpun valvonta
« Vastaus #23 : 04.03.07 - klo:15:12 »
Lämmönkeruupiirit:
Lmp-pumpun urakoitsija kertoi että tehtäisiin kaksi erillistä keruupiiriä jotka yhdistetään yhdeksi l-jakohuoneessa/ tarkoittaa sitä että kaivettiin viime syksynä (2006 syksyllä) kaksi eri kieppiä jotka tulivat erillisillä putkilla/ neljä putkea  tuonne lämmönjakohuoneeseen ja siinä yhdistettiin yhdeksi keruupiiriksi.  Urakoitsija kertoi että jos tulee "onkelmia" ensimmäisen, tulevan kesän aikana niin ei tarvi uusia koko keruupiiriä vaan toinen.  Onko tämä nyt ihan järkevää?   Onko Teillä muilla mlp-pumppulaisilla ollut tämänlaatuisia ongelmia keruupiirien suhteen? :o :o :o