Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline C7 2003  (Luettu 1105 kertaa)

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
IVT Greenline C7 2003
« : 08.01.20 - klo:19:00 »
Olen lukenut illat ja yöt tätä foorumia ja koittanut päästä sisään lämpöpumppujen maailmaan. Hyvä ja asiantuntevaa apua jo tähän astisella lukemisella.

Meillä on 2003 vuonna asennettu pumppu (toimintatapa A) saman ikäisessä kaksi kerroksisessa kivitalossa. Talossa lattialämmitys. Olemme talon toiset asukkaat ja ensimäinen ”talvi” menossa.

Lämpö on pääsääntöisesti riittänyt hyvin mitä nyt välillä huomautuksia viileästä tulee kun lämpötila on nollan ja +7 tuntumassa.
Sähkö on päivä ja yö sähkö.

1. Olen ladannut KV yöllä halvemmalla sähköllä. Paria kertaa lukuunottamatta vesi on riittänyt.
2. Olen vähän laskenut hienosäätöä pitänyt käyrän 1,3.
3. Olen tiputtanut lämpölasitetun terassinkiertoa jakotukista.
Onko yllä olevissa jotain ajatus virhettä?

Huomasin viime viikolla että kylppärin lattia oli todella lämpöinen ja kuivui harvinaisen nopeasti. Aloin tutkimaan tuota asiaa ja huomasin että ulkolämpötila näyttää -10C vaikka ulkona 0C. Eilen anturi lukema oli -20C.

Anturi on mitä ilmeisimmin rikki, pitää etsiä varaosa jostain.

Samalla aloin pitämään kirjaa lämpötiloista ja käyntiajoista.
Viikonloppuna pumppu kävi 24h tauotta. Nyt käynti on ollu noin 13h vuorokaudessa ja käynti ajat on todella pitkiä kun vertaan näihin muissa keskusteluissa mainittuihin.
Maanpiirin paine on 0,1bar Läpinäkyvä paisuntaaäiliö on täynnä nestettä. Lämmityspiirin paine on 0,9bar.
Uskaltaako tuohon maapiiriin paisuntaaäiliöön antaa kompuralla vähän ilmaa niin että nestepinta on edelleen yli 2/3? Onko tähän vinkkejä?

Voiko jatkuva käynti johtua maanpiirin alhaisesta paineesta?
Kohdan 1.4 kytkentäyritys on 3,5
ulkoinen Kiertopumppu on 2 teholla. Tiputin sen eilen pienemmälle ajattelin että jos vaikuttaisi tähän käynti asiaan.


Pumppu ollut about 30min seis.
GT1 käyn 22,1 nyk 25,4
GT2 5,4
GT3 käyn 45 nyk 46
GT6 27,9
GT8 26,9
GT9 25,9
GT10 -0,5
GT11 -0,7

Kun pumppu on käynnissä maanpiiriin meno on -5,8 ja paluu -0,8.
GT8-GT9 on noin 7-8C, samoin on ollut GT8-GT1.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 747
  • Vanha pieru!
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #1 : 08.01.20 - klo:19:22 »
... Kun pumppu on käynnissä maanpiiriin meno on -5,8 ja paluu -0,8.
GT8-GT9 on noin 7-8C, samoin on ollut GT8-GT1.
Keruun dT on aika iso (on 5 K, 3 K olisi hyvä).
- Oletko puhdistanut keruupiirin roskasihdin?
- Kuuluuko keruupiiristä kompressorin käydessä kohinoita tai sihahduksia. Se kertoisi keruussa kiertävästä ilmasta.
- Onko maakiertopumppu täysillä?
- Onko keruupiirissä takaiskuventtiili, joka mahdollisesti ei aukea kunnolla?
- Kuinka syvä porakaivo teillä on ja kuinka pitkä on liitäntäputkitus pumpulta kaivolle, onko keruu tehty 40 mm putkituksella?
  Jos keruupiirissä on pitkästi putkea, nousee keruupiirin painehäviö mahdollisesti niin suureksi, että kleruun dT kasvaa noinkin isoksi.
Iso keruun dT pudottaa maalämpökoneen lämmitystehoa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 030
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #2 : 08.01.20 - klo:19:35 »
Lainaus
Huomasin viime viikolla että kylppärin lattia oli todella lämpöinen ja kuivui harvinaisen nopeasti. Aloin tutkimaan tuota asiaa ja huomasin että ulkolämpötila näyttää -10C vaikka ulkona 0C. Eilen anturi lukema oli -20C.

Kannattaa tutkia ulkolämpötila-anturin kuntoa ja johtoliitoksia.Saattaa olla syöpymiä tai hapettumia ja anturi alkaa näyttää omiaan kun ilmeisesti alkuperäinen ja pitkään alttiina erilaisille sääolosuhteille.
Jos anturin liitinosat ulkona on selkeästi ruosteessa niin uusia ko anturi.

Kuvaamassasi tilanteessa logiikka on ilmeisesti tulkinnut että ulkona on reilusti pakkasta ja ohjelmoidun lämpökäyrän mukaan nostaa lämmitysveden lämpötilaa liikaa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 454
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #3 : 08.01.20 - klo:20:04 »
Oiskohan esim. nuo soveliaita, jos se anturi osoittautuu vialliseksi. Tämä nyt vaan eka hakutulos aiheesta, optimaalisesta ostopaikasta ei tietoa.

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectID=15154660
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP87183114600

Hirveästi kannata murehtia käyntiaikoja ennenkuin ulkolämpötilan mittaus on kunnossa. Sitten kun se tulee kuntoon, niin kannattaa laittaa se lämmönjaon pumppu varmaan ensin takaisin entisille asetuksille ja tutkia miten systeemit toimii.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 098
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #4 : 08.01.20 - klo:20:22 »
Samalla aloin pitämään kirjaa lämpötiloista ja käyntiajoista.
Viikonloppuna pumppu kävi 24h tauotta. Nyt käynti on ollu noin 13h vuorokaudessa ja käynti ajat on todella pitkiä kun vertaan näihin muissa keskusteluissa mainittuihin.

Pumpun käyntiaikoihin vaikuttaa myös koneen teho suhteessa talon lämmitystarpeeseen. Esimerkkinä vaikka talo x kuluttaa lämpöä 6kW teholla kun pakkasta on -20 astetta. 6 kW kone käy tuossa lämpötilassa 100% ajasta ja 12kW kone kävisikin vain 50% ajasta. Toki jos koneessa on jotain vikaa toiminnan puolesta eikä teho ole se mitä pitäisi niin käyntiaika kasvaa myös.

Millainen tuo lämpölasitettu terassi on ? Pääseekö sieltä harakoille normaalia enemmän lämpöä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #5 : 08.01.20 - klo:20:28 »
Itsellä samalaine järjestelmä samalta ajalta(2004). Todennäköisesti maapiiri on paineeton joten älä ala sinne paineta laittamaan.  Itsellä on kerran hajonnut ulkoanturi. Käyttäytyi samalla tavalla.   Tuo KV lataammine yöllä on ihan turhaa, koska ainakin pumpun oma KVn säiliö lämpötila laskee 1,5h tunnissa hystereesin verran.
Toisaalta taas C7 nostaa sen lämmön 15minuutissa ylärajaan.  Jos haluaa säästääs nii laitta C7:kasta niin että yöllä vaikka 00:00 - 6:00 ettei lämmitä KV:ta jos ei tarvita kuumaa vetta niin sillä säästää paljon pitemmän sentin. Näin itsellä.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #6 : 08.01.20 - klo:22:30 »
Kiitos kaikista hyvistä vastauksista ja vinkeistä. Nyt on selvitettävää taas viikoksi.

Pitää tutkia se ulkoanturi ja laittaa toimintaan. Kiitos ishiba oikea taisi löytyä.

Dokumenttien mukaan meillä on 1 kpl energiareikä jossa aktiivista syvyyttä 125m. Talo on kallion päällä.
Maalämpöputket 2x170m halk. 40mm x 2,4mm. Reikä on noin 5 m päässä Pumpusta talon nurkalla.
Kaivossa myös kasteluvesipumppu.

Suhinoita ym en ole havainnut.

Maapuolen pumpun kierroksista ei ole tietoa. En tiedä mistä nämä näkee? Testailin kaikki kolme pumppua käsi ajolla ja äänet oli ainakin siistiä tasaista surinaa.

Putsataan roska sihdin kunhan löydän riittävän ison jakarin jostain. Takaisinisku venttiileistä ei tietoa.

Terassi (n.20m2) on lattiasta kattoon lasitettu  lämpölaseilla ja varmasti reipas lämpöhäviö. Päätin kuristaa sen kiertoa kun ei olla sitä talvella käytetty oleskeluun. Syksyllä oikein mainio keksintö.

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #7 : 16.01.20 - klo:20:16 »
Olen tässä seuraillut pumpun näyttämää ulkolämpötilaa ja samalla merkinnyt ylös käyntitunteja satunnaisesti ympäri vuorokauden. Kahdeksan vuorokauden aikana pumppu on ollut noin puolet ajasta käynnissä. Pumpun näyttämä Ulkolämpötila on järkevissä lukemissa kun ollaan plussan puolella.

Roskasihdin putsasin ja se olikin todella likainen. Varmaan mahdollista, että se on rajoittanut virtausta maapiirissä.

Ulkoanturin tarkistus sitten viikonloppuna.

Poissa AkuB

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #8 : 20.01.20 - klo:22:41 »
Pumpun käydessä maapiiriin erotus on nyt 3 asteen luokkaa, aiemman 5-5,5 asteen sijaan. Jotain kehitys siis tapahtunut. Tulo on 0,5...-0,5 lähtö -2,5...-3,5.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 747
  • Vanha pieru!
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #9 : 20.01.20 - klo:22:52 »
Roskasihdin puhdistus auttoi!
Maaneste kiertää nyt kunnolla.

Lämpökaivon aktiivisyvyys saattaa olla hiukan pienehkö.
Talven pakkaset sen sitten varmemmin osoittavat.
En silti usko, että mitään ongelmia kuitenkaan tulee. Onhan kone pyörinyt jo vuosia ja ilmeisesti ongelmitta.

Maahan menevä ei saisi mielellään mennä -5 C lukemaa kylmemmäksi.
Kun keruulle lähtevän lämpötila menee arvoon -9 C, pysähtyy maalämpökone.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 305
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #10 : 20.01.20 - klo:23:24 »
Tarkista vielä kompura vieressä oleva noin euron kokoinen lasi. Pisaroinnin pitäisi loppua noin minuutin sisällä käynnistyksessä. Lämpimän käyttöveden dt voi olla ihan hyvin vaikka 10C.
Lämpökäyrää säätämällä saat tuon 0-7 ulkolämpö ongelman kuntoon.
Onko laitteen käyttöohje tallessa?
Missäpäin asut?

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline C7 2003
« Vastaus #11 : 21.01.20 - klo:15:26 »
Tarkista vielä kompura vieressä oleva noin euron kokoinen lasi. Pisaroinnin pitäisi loppua noin minuutin sisällä käynnistyksessä. Lämpimän käyttöveden dt voi olla ihan hyvin vaikka 10C.
Lämpökäyrää säätämällä saat tuon 0-7 ulkolämpö ongelman kuntoon.
Onko laitteen käyttöohje tallessa?
Missäpäin asut?
Jos taipuu niin tuossa on på Svenska  C7 ohje  https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Anvandarhandledning_Greenline_C6_C9.pdf
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse