Tervetuloa aina uudelleen foorumille!!!!
Menestystä Uuden Vuoden 2020 uudelle projektille.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Rally” TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 179 m2, 465 m3: 7,46 kW 23 401 kWh
- At, lamellihirsi 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 70 m2, 161 m3: 3,52 kW 8 680 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35 °C, 15 m: 0,07 kW 406 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 32 487 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 249 m2, 626 m3 5,0 COP 10,29 kW 32 487 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,5 m3 / 55 °C 3,0 COP 1,22 kW 9 600 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,5 kWh 42 087 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 188 kWh 0,87 kW 38 899 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 38 899 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,50 kW 38 899 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 38 899 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 9,2 kW 29 869 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 030 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 030 kWh
Tarvitaan 253 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 158 kPa (1,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 85 kPa (0,85 bar)• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 51 kPa (0,51 bar)
• Kaivon painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 48 kPa (0,48 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 647 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.