Katsoin noita kylmempien päivien lukemia. BT25 seilaa aika lähellä tavoitetta ehkä noin asteen verran molemmin puolin. Esimerkiksi jakso jossa BT25 ja tavoite oli lähes samat 34 astetta niin lyhyen noin 25 min kv- jakson aikana BT25 putosi neljä astetta ja asteminuutit 400:sta noin 500 tasoon. Eli menee lisäyksen puolelle. Kv teon ajan pumppu noin 50 Hz ja putoaa heti sen jälkeen 30 Hz alle. Heti kun BT25 saavuttaa tavoitteen niin pumppu putoaa 20 Hz eikä yritäkkään lähteä nostamaan asteminuutteja vaikka tuossa vaiheessa lisäys päällä.
Jos minulla olisi invertteri, niin kokeilisin BT12 poikkema/offset vaikutusta seuraavalla ohjelmalla:
1. Pysäytä loggaus
2. Aseta Niben kello oikeaan aikaan
3. Laita loggauksen väliksi 15 sek.
4. Käynnistä loggaus ja kirjaa aika
5. Anna logata vaikka 10 min, jotta näkee kuinka käy
6. Muuta BT12 - poikkeama (S1255:ssä 7.1.6.1 "Maks. ero menolämpötila") arvoon -5 ja kirjaa aloitusaika
7. Anna käydä 5 minuuttia
8...n toista kohtia 6-7 BT12 - poikkema arvoilla -2, 0, +2, +5 (kirjaa muutosaika ja odottele)
n+1 lopeta loggaus ja kirjaa aika
Ota loki koneesta ja laita se tänne aikakirjausten ja asteminuuttiasetusten kera.
Palauta loggaus aiempaan rytmiin sekä poikkema.
Voisin myös vilkaista testiä edeltävää "normiloggausta", esim yllä kuvattua tilannetta.