Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Kohteen rakennuksesta oli puutteelliset tiedot, joten laskenta on tehty pelkästään kysyjän ilmoittaman lämmitystarpeen 29750 kWh/a perusteella.
Laskelma päätyi suunnilleen samaan, kuin oli sinulle tehdyssä tarjouksessakin.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kilpertti” TAMPERE (Pirkanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 199 m2, 498 m3 3,4 COP 8,81 kW 25 250 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,67 kW 4 500 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 9,5 kWh 29 750 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 29 750 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 29 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 29 750 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 750 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,7 kW 20 922 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 828 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 828 kWh
Tarvitaan 216 vähintään aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 65 kPa (0,65 bar)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 37 kPa (0,37 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 500 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Vielä kommenttina:
100 litrainen puskurivaraaja on liian pieni, jos tulee on/off -tyyppinen maalämpökone. On/off -koneelle tarvitaan ainakin 200 litrainen.
Invertterikone on eri juttu. Sille tulee lämmityskaudella käyntikatkoja vain lämpimän käyttöveden tuottamisen aikana.