Kirjoittaja Aihe: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine  (Luettu 6583 kertaa)

Poissa öko-esel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« : 17.12.19 - klo:11:05 »
Terve,
Olikohan tätä aihetta puitu jo jossain, mutta onko normaalia, että lämmintä käyttövettä tehtäessä paine  maalämpöpumpun sisäisessä lämminvesivaraajassa ja käyttövesiputkistossa nousee kymmenneen baariin, jolloin kylmän veden syöttölinjassa oleva varoventtiili (10 bar) aukeaa päästäen painetta lattiakaivoon? Korkean paineen huomaa aina, kun käyttöveden lämmityssyklin jälkeen avaa kraanan, niin sieltä syöksähtää vettä ensin kovalla painella hetken, ja sitten vettä tulee hanasta normaalilla virtaamalla. Alkoi vaan mietityttään, että käyttövesiputkistolle ei välttämättä tee hyvää, jos siellä on luokkaa 10 bar paine aina käyttöveden lämmityksen jälkeen. Kiinnitin asiaan huomiota, kun uudenkarhea keittiön hana alkoi tiputtaa vettä. Kaupungin verkon paine on noin 3,5 bar. Olen pitänyt käyttöveden lämmitystä säästö- asetuksessa jolloin paineen nousu ei ole niin rajua.
Mitä lääkkeeksi?
3/2018 Nibe F1255-12, BC100 puskurisäiliö neliputkikytkennällä, ulkoinen patterikiertovesipumppu Danfoss Alpha1 25-40 180, 18 kpl pattereita 2-putkijärjestelmällä.
Kaivo 180m, 2-kerroksinen OKT 190 m2, Espoo

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 188
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #1 : 17.12.19 - klo:12:29 »
Odotan innolla niitä lääkkeitä. Ihan samat oireet löytyvät ja ei varmasti ole hyödyksi putkiston ja kaikkien siinä olevien liitosten kannalta. Toisaalta en tiedä kumpi on määräävä, tämä käyttövesisykli vai jokainen paineisku, joka syntyy kun hana ylipäätään suljetaan 100 kertaa päivässä (luku hatusta).

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #2 : 17.12.19 - klo:12:59 »
Lainaus
vai jokainen paineisku, joka syntyy kun hana ylipäätään suljetaan 100 kertaa päivässä (luku hatusta).
Ja yritä opettaa hameväkeä sulkemaan hanat rauhallisesti, etenkin yksiotehanat, sen sijaan että ne suljetaan reippaalla ranneliikkeellä heittämällä kiinni.
(nimimerkki "kokemusta voimalaitosmittakaavan paineiskuista")

Vastaus varsinaiseen kysymykseen:
Toimii niin kuin on suunniteltu ja varmasti rasittaa putkistoja.
Pienenä lohtuna voi sanoa että tulopuolen takaisku kuluu aikaa myöten ja menettää täydellisen tiiviytensä ja tästä johtuen paineen nousu jää maltillisemmaksi.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #3 : 17.12.19 - klo:13:06 »
Eikös noihin voi asennella varoventtiilejä, jotka laukeavat matalammilla paineilla? Eli sen 10 bar varoventtiilin vaihtaa vaikka 6..8 bar vastaavaksi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 303
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #4 : 17.12.19 - klo:13:43 »
Joskus käytetään pieniä paineastioita tasaamaan paineita, esim:
http://profil.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=149_76&products_id=1631&zenid=35ihpv8pi0rsgn860jva6oep31

Vastaava sisältyy myös Veimartin vuotovahtiin:
https://veimart.fi

Vaikka on pieni, voisi hyvin riittää lämminvesivaraajalle niin, ettei varoventtiili aukea.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #5 : 17.12.19 - klo:14:09 »
Yksi helpotus tuohon olisi sekin, että varaajaan ei ehtisi tulla niin paljon kylmää vettä, mikä sitten lämmitetään kuumaksi ja sitä kautta paine nousee. Tämä toki taas sitten laskee lämpöpumpun hyötysuhdetta ja muutenkin lyhentää käyntisyklien pituutta, varsinkin kesäaikaan kun muutoin ei ole lämmitystarvetta.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #6 : 17.12.19 - klo:14:19 »
Itse olen ratkaissut asian siten että vesimittarin jälkeen on asennettu paineenalennusventtiiliä joka on säädetty 2.5 baariin,
ja kuumavesiputkistoon asensin 4 baarin varoventtilin.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa öko-esel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #7 : 17.12.19 - klo:15:48 »

Eli onko maalämpöpumpussa takaiskuventtiili kylmän veden syötössä? Eli syntyvä paine kohdistuu vain lämminvesivaraajasta eteenpäin kuuman käyttöveden jakeluputkistoon? Löytyykö Nibestä jotain PI-kaavion tapaista, josta näkisi takaiskut ja muut rekkulat?

Ilmeisesti ainakin vesimittarissa on takaisku eli paine ei pääse tasaantumaan kaupungin verkon suuntaan ja ettei mittari pyöri väärään suuntaan?

3/2018 Nibe F1255-12, BC100 puskurisäiliö neliputkikytkennällä, ulkoinen patterikiertovesipumppu Danfoss Alpha1 25-40 180, 18 kpl pattereita 2-putkijärjestelmällä.
Kaivo 180m, 2-kerroksinen OKT 190 m2, Espoo

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #8 : 17.12.19 - klo:16:40 »
Syöttösekoitusventtiilissä saattaapi olla takaisku.

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #9 : 17.12.19 - klo:16:48 »
Eli onko maalämpöpumpussa takaiskuventtiili kylmän veden syötössä?
Useimmiten tuossa on venttiiliryhmä, jossa on takaiskuventtiili ja varoventtiili. Käsittääkseni tuo on rakennusmääräyksistä johtuva. Mutta kuten Seppaant edellä totesi, eivät nuo yleensä kauan pysy ainakaan niin tiiviinä, etteikö paine pääsisi purkautumaan talon verkostoon (siis kylmävesiverkostoon), eikä tuo vesimittarin takaiskuventtiilikään ajan oloon aivan tiiviinä pysy.

Mainitut takaiskuventtiilit nyt kuitenkin estävät veden virtaamiseen estoitta "kiellettyyn" suuntaan.

Itse laittaisin pienen paisuntasäiliön vaikkapa juuri tuohon puheena olevan venttiiliryhmän lähettyville lämmitettävän veden syöttöpuolelle (tästäkin oli edellä). Kaikenlaiset ylimääräiset matalassa paineessa laukeavat varoventtiilit saattavat joissakin tilanteissa jäädä suotta tihkumaan ja vettä tuhlaamaan, joten niitä sitten pitäisi tarkkailla säännöllisesti.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #10 : 17.12.19 - klo:16:59 »
Talon kylmävesijohdosta Nibelle menevään haaraan, olen ennen lämpöpumppua asentanut takaiskuventiilin.
Kytkentäohjeet on ainakin Niben asentajan käsikirjassa.
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa öko-esel

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #11 : 17.12.19 - klo:17:10 »
Joo, mulla on myös tuossa kylmän veden syöttölinjassa ennen maalämpöpumppua varoventtiili 10 bar. Se päästää välillä paineita ulos eli jos tuossa lämminvesipytyn kylmän tuloveden linjassa on joku takaiskuventtiili, niin se falskaa kun paine nousee kylmävesipuolella. Tuo näkee myös grohen vuotovahdin painegraafista, vuotovahti sijaitsee heti vesimittarin perässä.
3/2018 Nibe F1255-12, BC100 puskurisäiliö neliputkikytkennällä, ulkoinen patterikiertovesipumppu Danfoss Alpha1 25-40 180, 18 kpl pattereita 2-putkijärjestelmällä.
Kaivo 180m, 2-kerroksinen OKT 190 m2, Espoo

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 427
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #12 : 17.12.19 - klo:20:56 »
Joo, mulla on myös tuossa kylmän veden syöttölinjassa ennen maalämpöpumppua varoventtiili 10 bar. Se päästää välillä paineita ulos eli jos tuossa lämminvesipytyn kylmän tuloveden linjassa on joku takaiskuventtiili, niin se falskaa kun paine nousee kylmävesipuolella. Tuo näkee myös grohen vuotovahdin painegraafista, vuotovahti sijaitsee heti vesimittarin perässä.
Sama täällä mutta mokoma falskaa läpi.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Large

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #13 : 02.01.20 - klo:13:10 »
Millaiset käynnistys/sammutusrajat käyttöveden lämmitykselle on käytössä?

Itsellä taitaa olla neljän asteen ero ja vesimittarin jälkeen on vakiopaineventtiili säädettynä n. 2,3bar paineeseen. Painemittarin mukaan paine nousee hanojen ollessa suljettuna maksimissaan noin 3bar paineeseen.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 427
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #14 : 02.01.20 - klo:13:25 »
Millaiset käynnistys/sammutusrajat käyttöveden lämmitykselle on käytössä?

Itsellä taitaa olla neljän asteen ero ja vesimittarin jälkeen on vakiopaineventtiili säädettynä n. 2,3bar paineeseen. Painemittarin mukaan paine nousee hanojen ollessa suljettuna maksimissaan noin 3bar paineeseen.
Minulla on Smart control valittuna yleensä. Mitkäs siinä nyt rajat lienee. Täälläkin on vakiopaineventt. säädetty noin 4 Bar. Laitoin kv syöttöputkeen takaiskun viime kesänä mutta silti paine nousee vesimittarille asti. Joskus olen sattunut huomaamaan kun on ollut tilanne päällä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 427
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 lämpimän käyttöveden paine
« Vastaus #15 : 03.01.20 - klo:19:31 »
Minulla on Smart control valittuna yleensä. Mitkäs siinä nyt rajat lienee. Täälläkin on vakiopaineventt. säädetty noin 4 Bar. Laitoin kv syöttöputkeen takaiskun viime kesänä mutta silti paine nousee vesimittarille asti. Joskus olen sattunut huomaamaan kun on ollut tilanne päällä.
Jatkan edelliseen. Avasin äsken takaiskun syöttöjohdossa ja puhdistin lautasen. Se oli limoittunut ja nyt piti paineen hyvin. Oli ollut puoli vuotta paikallaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21