Pumppu ollut nyt viikon verran käytössä ja lämpökäyrä saatu säädettyä 21c sisälämpötilaan.
Keruuliuoksen lämpötilat ulkoilman ollesa nollan molemminpuolin meno 4,3c ja paluu 2,3c  onko normaalialueella?
Vihjeitä laitteen säätöön, optimointiin, mihin asetuksiin kannattaisi kiinnittää huomiota?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia calibra 3-12
« Vastaus #1 : 13.12.19 - klo:08:43 »
Pumppu ollut nyt viikon verran käytössä ja lämpökäyrä saatu säädettyä 21c sisälämpötilaan.
Keruuliuoksen lämpötilat ulkoilman ollesa nollan molemminpuolin meno 4,3c ja paluu 2,3c  onko normaalialueella? ...

Lienee kyseessä porakaivo, eikä vaakakeruu?
Olithan lukenut nuo lämpötilat maalämpökoneen kompressorin käydessä?
Taukoajalla lämpötilat ovat mitä sattuu, kun ne nousevat ympäristönsä korkeamman lämpötilan vaikutuksesta.

Molemmat nämä 4,3c ja paluu 2,3c lienevät + merkkisiä (ei - etumerkkiä).
Tulon lämpötila on aina korkeampi, kuin keruulle menevän lämpötila, +4,3 C on keruulta tulo ja +2,3 C on keruulle menevä.
Maasta haetaan lämpöä ja sieltä palaavan lämpötila on siis aina korkeampi, kuin pumpulta maahan menevän lämpötila.

Nuo arvot ovat nyt ihan ok.
Molemmat lämpötilat tulevat laskemaan noista arvoista, kun tulee kylmemmät säät.

Keruulle menevän lämpötila tulee todennäköisesti laskemaan hiukan pakkaselle ja sieltä palaavan lämpötila on ainakin aluksin plussalla, mutta saattaa kovilla pakkasilla mennä vähän miinukselle.

Keruun lämpötilat ovat ensimmäisen vuoden aikana ihan ok, jos tuleva pysyy plussalla ja maahan menevä ei mene -2 C arvoa kylmemmäksi.
Noista arvoista voivat keruun lämpötilat laskea muutaman vuoden kuluessa noin 1 - 2 astetta.

On vähän syytä huoleen, jos keruulle menevän lämpötila menee ensimmäisenä vuonna enemmän, kuin 4 astetta pakkaselle.
Jos keruulle menevän lämpötila laskee enemmän kuin 8 astetta pakkaselle, pysähtyy maalämpökoneen kompressori lämmön vaihtimensa jäätymisuhan takia.

Invertterikone laskee kompressorin pyörimisnopeutta ja laskee sillä lämmitystehoaan, kun keruulle menevän lämpötila alkaa menemään liikaa pakkaselle.
Asteminuuttilukema kasvaa sen seurauksena ja maalämpökone ottaa lopulta sähkövastuslämmitystä käyttöönsä, suojatakseen kaivoa menemästä liian kylmäksi.

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia calibra 3-12
« Vastaus #2 : 13.12.19 - klo:11:14 »
Kyllä ,plus merkkisiä arvoja ja kaivo kyseessä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia calibra 3-12
« Vastaus #3 : 01.01.20 - klo:10:37 »
Pumppu ollut nyt viikon verran käytössä ja lämpökäyrä saatu säädettyä 21c sisälämpötilaan.
Keruuliuoksen lämpötilat ulkoilman ollesa nollan molemminpuolin meno 4,3c ja paluu 2,3c  onko normaalialueella?
Vihjeitä laitteen säätöön, optimointiin, mihin asetuksiin kannattaisi kiinnittää huomiota?
Mitään muuta kuin huoneasetus ja lämpökäyrä ei tarvitse säätää. Menevät automaattisesti kohdalleen.