Muutama juttu tuli mieleen, osa voi olla enemmän luokkaa "tyhmiä kysymyksiä"
Mitä se alpha näyttää nyt virtaukseksi ja tehoksi? Muuttuuko se virtaus ja teho jos laittaa suora käyrä 1 tai 2. Mielestäni tuo suora käyrä 2 pitäisi riittää ja jopa se suora käyrä 1 saattaisi riittää. Tuossa suorassa käyrässä 3 (CP3) näyttäisi olevan vaan suuri nostokorkeus pienellä virtauksella (kuva).
Onhan kaikki termostaatit auki?
- Teho 35W virtaus 1,8 -1,9.
- Kun siirsin tuon tuohon kakkoselle niin ainakin nyt heti muutoksen jälkeen virtaama muuttui 1,7 (voisin odotella että nouseeko se tuosta)
- Kaikki termostaatit ovat auki
Minkälaiset piirit ja esisäädöt tässä on? Jos siellä suunnitelmissa tavoitellaa delta t 5 °C, niin se tarkoittaa, että meno ja paluun ero pitäisi olla tuo 5 °C täydellä teholla eli jossain -30 °C (tai mikä se mut teidän suunnitelmissa on) ulkolämpötilassa. Ulkolämpötilan ollessa nollan kieppeillä tuon meno-paluu -eron pitäisi olla 2 °C huiteilla.
- Alun perin ei ollut mitään esi säätöjä kaikki oli aivan auki ja asunto on varmaan sen 10v lämmennyt sinne päin (Edellinen omistaja toki kertoi että hyvin on lämmöt riittäneet VILPillä, mutta kuulin kauttarantain että on vissiin juossut pannuhuoneessa enemmän kuin WC:ssä säätämässä suntin arvoa. Tämä suntti on siis nyt maalämmön myötä poistettu)
- Liitän suunnitelman liitteeksi. Toki 100% varma en ole onko tehty suunnitelmien mukaan. Putkien pituudet oli putkiin merkattu pois lukien yksi, elikkä ehkä sillä voisi jotain laskea?
Virtausmittarit helpottaisi säätelyä, mutta jos haluaa testailla, niin voihan esim. siellä kauimmaisella tukilla käydä kokeilemassa mitä tapahtuu, jos vaan raakasti aukaisee isommalle niitä esisäätöjä ja korkkeja.
Onko tuo IV jälkilämmityksen termostaatti ja venttiili säädetty?
Kai tuossa takaiskussa riittää virtaus, ettei se ala ahdistamaan?
Onko tuolla kuvan oikeassa reunassa jokin suodatin tms.?
- Olen nyt yrittänyt mittailla lattian lämpötilaa IR mittarilla huoneista ja ajattelin seuraavaksi kylmimpiä hiukan avata ja ne jotka ovat kuumimpia niin pienentää.
- En tiedä riittääkö mistähän sen voisi selventää? En itse edes näe koko takaisun tarvetta, mutta tehtiin boschin kuvien mukaan tuo. Takaisku on aikalailla sama myös tuolla liuos puolella.
- IV jälkilämmityksessä on vain toimilaite (NO) IV-koneen sisällä jota laite ohjaa, siinä ei ole muita säätöjä... pitäisikö olla? Pääasiassa toimilaite on kyllä ainakin toistaiseksi ollut kiinni.
- Kuvan oikeassa laidassa on pumppulohjan boilermag suodatin laitatin sen samalla kun halvalla sai... en ole vielä tyhjentänyt. Lisäksi on vielä mutasihti. Se on nimenomaan tuo lattialämmityksen paluupuoli.
Oliko teillä lämmitysjärjestelmän varaajaa? Saatan olla tässä hyvinkin väärässä, mutta muistaakseni tuo ohitus piti laittaa, jos ei ole kolmi- tai neliputkikytkennällä olevaa varaajaa.
Tuo lattialämmityksen delta-t pitäisi ensin laittaa kohdilleen, niin sitten voi tutkia enemmän tuota Boschin sielunelämää.
- Lämmitysjärjestelmässä ei ole varaajaa käyttövedelle on boschin ds300 varaaja, joka on toiminut ihan hyvin kunhan vaihdatin oikean anturin sisälle koska Bosch ei maininnut ohjeissaan että boschin ks. anturi ei kelpaa ks pumpulle...