Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro 202 ohjaus  (Luettu 3031 kertaa)

Poissa JMP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Geopro 202 ohjaus
« : 17.10.19 - klo:22:15 »
Itselläni jäi talosta poistunut Geopro SH 11 pumppu jouten, joka sai uuden elämän hallirakennuksen lämmityksessä.
Kone ajaa suoraan 110m2 laattaan ilman varaajaa.

Ongelmana on ohjauksen vaatima varaajan minimilämpö, joka on 30 astetta.
Lisäksi varaaja yläero saisi olla pienempi kuin 3 astetta.

Oilonia tavoiteltu asiasta, mutta pienintäkään kiinnostusta ei ole vanhojen pumppujen tukeen. Mikäli olisit uutta ostamassa, niin puhelu tulee melko pian, nähty ja kuultu on. Vanhojen tukeminen ei kiinnosta. Tämän vuoksi en ostanut uutta konetta taloon Oilonilta vaan tilalle tuli toisen merkin kone, jolta sai apua sähkömuutoksiinkin jälkeenpäin.

Nyt konetta on huijattu asentamalla 10k vastukset rinnan riviliittimellä, joka laskee ntc anturin arvoa. Ohjaimen lukemat näyttää jotain muuta kuin todellista, mutta kone pyörii ja lämmittää.
Mutta tuo kolmen asteen yläero tarkoittaa nyt noin 4 tunnin käyntijaksoa. Jos se olisi kaksi astetta, niin ajasta saisi ehkä tunnin pois.

Yksi vaihtoehto on ohjata konetta lämpötilan korotuksilla.


Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Geopro 202 ohjaus
« Vastaus #1 : 18.10.19 - klo:06:23 »
Toimisikohan se paremmin jos laittaisi kaksi NTC-vastusta mittaamaan sitä samaa lämpötilaa ja kytkisi ne rinnan? Näidenhän ei tarvitse olla edes samanlaisia. Nyt se t,R -käyrä olisi jyrkempi kuin NTC-vastus-rinnankytkennässä ja todellinen yläero pienempi. Tämähän saattaa muuttaa säätimen näkemää lämpötilaa verrattuna tuohon nykyiseen kytkentään, mutta jos se pysyy sopivalla säätöalueella niin se kai ei haittaa. Tokihan tuohon voi sarjaan tai rinnalle vielä vähän vastusta säädöksi laittaa. Tämmöisenä heittona vaan, kun ei kauhean syvällistä analyysiä tuosta asiasta tullut tehdyksi.

Poissa JMP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro 202 ohjaus
« Vastaus #2 : 18.10.19 - klo:23:45 »
Tuo on ollut mielessä itselläkin. Ei vain asennusvaiheessa ollut riittävästi antureita, että olisi voinut tuplana kytkeä. Ainoa mitä keksin, on käyttää lämpötilan korotusohjelmaa ja kytkeä pumppu ajamaan sillä muutama jakso päivässä.

Toimisihan tuossa kai 5k anturikin.

Poissa Kalevi6

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro 202 ohjaus
« Vastaus #3 : 09.05.20 - klo:23:22 »
Jos ulkomailta anturien tilaaminen on ok, niin kannattaa laitaa esim. Ebay:n hakukenttään NTC ja waterproof, niin sieltä saa edullisesti NTC antureita johdon kanssa.

Löysin oheisen taulukon 10 k ohm NTC vastusarvoista eri lämpötiloissa Oumanin manuaalista. Näyttäisi siltä, että taulukko noudattaisi sellaisen 10 k ohm NTC vastuksen lämpötilakäyttäytymistä, jonka beta-arvo on 3950.



Jos kytket kaksi samanlaista anturia rinnakkain, niin yhteinen vastusarvo puolittuu. Jos kytket kolme samanlaista rinnakkain, niin yhteinen vastusarvo tippuu kolmasosaan, neljällä neljäsosaan, jne. Voit taulukosta haarukoida asetusarvoja seuraavasti: jos esimerkiksi tavoite halliin on 10 asteen lämpötila, niin taulukosta saat tälle arvon 19,9 k ohm. Kytkemällä kolme 10 k ohm NTC anturia rinnan, niin niiden yhteinen vastusarvo on 6,63 k ohm 10 asteen lämpötilassa. Valitsemalla säätimestä lämpötila-arvoksi 35 astetta, jota vastaava vastusarvo on lähellä tätä antureiden yhteisarvoa 10 asteessa, niin säädön lopputuloskin pitäisi olla aika lähellä haluttua. NTC vastusten rinnankytkennässä on oleellista, että NTC vastukset ovat keskenään samanlaisia ja mittaavat samaa lämpötilaa. Tällä tavalla niiden käyttäytyminen on parhaiten ennustettavissa.