Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Karjala1nen” HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Autotalli 1991: Lattialämmitys, 15 °C, 22 m2, 52 m3: 0,96 kW 2 674 kWh
- Talon alakerta 1991: Lattialämmitys, 22 °C, 90 m2, 214 m3: 2,87 kW 10 056 kWh
- Talon yläkerta 1991: Lattialämmitys, 22 °C, 90 m2, 225 m3: 3,48 kW 9 911 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,3 kW 22 641 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 202 m2, 491 m3 5,0 COP 6,26 kW 22 641 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,0 kWh 27 441 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 620 kWh 0,67 kW 24 821 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 821 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 24 821 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 821 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,6 kW 18 917 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 903 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 903 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 40 kPa (0,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 477 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.