Ehdottaisin, että taloyhtiöön hankittaisiin nykyista täydentävä lisä järjestelmä, joka lepää varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella.
Nykyinen IVT Greenline 43FH käy ympäri vuoden ja hoitaa lämpimän käyttöveden tuoton sekä lämmityksenkin osittain.
Tämä lisäjärjestelmä käynnistyy vasta, kun ulkolämpötila laskee nollaan.
Tässä laskelma lisäjärjestelmästä
Liitin tästäkin tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle ja
170.000 kWh/a kaukolämpökulutuksen mukaisesti. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle.
Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 40 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tarvittaisiin kolme uutta lämpökaivoa, joiden keskinäinen etäisyys on vähintään 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot. Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rivitaloyhtiö ”jad” lisäjärjestelmä YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Rivitalo 1 1979: Patterilämmitys, 22 °C, 307 m2, 798 m3: 13,27 kW 44 030 kWh
- Rivitalo 2 1979: Patterilämmitys, 22 °C, 338 m2, 879 m3: 14,69 kW 48 582 kWh
- Rivitalo 3 1979: Patterilämmitys, 22 °C, 481 m2, 1251 m3: 20,53 kW 67 558 kWh
- Rivitalo 4 1979: Patterilämmitys, 22 °C, 604 m2, 1570 m3: 25,80 kW 84 541 kWh
-
- Lämmönsiirtokanaali Uponor8Quattro2x40/40+40/200, +55 °C, 60 m: 1,39 kW 12 200 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 75,7 kW 256 911 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 1730 m2, 4498 m3 3,4 COP 34,16 kW 256 911 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 1,5 m3 / 55 °C 2,6 COP 0,00 kW 0 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 34,2 kWh 256 911 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -20 960 kWh 2,79 kW 235 951 kWh
- Vähennetään jo olemassa olevalla järjestelmällä tuottettu lämpö -120 000 kWh 43 kW 115 951 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 40,00 kW 115 951 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 115 951 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 34,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 40,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 28,3 kW 82 096 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 33 855 kWh vuodessa.
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 33 855 kWh.
Tarvitaan 3 kpl 271 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 2,11 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,7 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 20 m 2 kpl PE90x8.2 40 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 2,11 l/s (virtaus kaivoa kohden on 2,11 / 3 = 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 49 kPa (0,49 bar)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 46 kPa (0,46 bar)...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.