Lämpötilaero pitäisi olla 2-3 astetta, ainakin minun manuaalin mukaan, johtuen ilmeisesti kylmäaineen ominaisuudesta.
Oman pumppuni anturit näytti uutena oikein, mutta nykyään aivan perunoita, minulla jopa maahan palaava neste on pumpun omien anturien mukaan lämpöisempää :-/ . Joko IVT käyttää halpis antureita tai ne ovat irronneet putkista ajan myötä. Nykyään minulla on erilliset marketti anturit pumpussa ja lisäksi toiset Dallasin anturit, joilla saan kaiken historian talteen PC:lle maapiirin käyttäytymisestä.
Voit tarkistaa anturien todellisen delta T:n käynnistämällä pelkän maapiirin pumpun huoltovalikon kautta...pidät valikko-näppäintä painettuna 10 sekuntia ja sen jälkeen valikosta 5.3 (kaikkien toimintojen käsinajo) käynnistät P3 pumpun (lämmönkeruu). Aja pelkkää maapiirin pumppua vähintään 10 minuuttia, jolloin näet mikä on anturien näyttämä samanlämpöisessä maapiirin nesteessä. Ja tee tämä silloin kun kompura on pysähdyksissä.
Tämä siis Rego 600 ohjauksessa....
-Peca-