Olisiko kohteesi lämmitystarve suunnilleen tämä näköinen:
Talo ”jmkilpinen” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 1 2019: Lattialämmitys, 21 °C, 41 m2, 205 m3: 2,56 kW 6 946 kWh
- Talo 2 2019: Lattialämmitys, 21 °C, 41 m2, 205 m3: 2,56 kW 6 946 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,1 kW 13 892 kWh
ERITTELY Ala Energiaa/a Osuus Max teho Osuus
Johtumishäviöt 9 956 kWh 72 % 3,55 kW 69 %
Ilmanvaihto 2 637 kWh 19 % 1,05 kW 21 %
Vuotoilmat 1 299 kWh 9 % 0,52 kW 10 %
Lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0 % 0,00 kW 0 %
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 82,0 m2 1 783 kWh 13 % 0,28 kW 6 %
Yläpohjat 82,0 m2 925 kWh 7 % 0,37 kW 7 %
Umpiseinän ala 243,6 m2 4 884 kWh 35 % 1,95 kW 38 %
Ikkunat 16,0 m2 1 891 kWh 14 % 0,76 kW 15 %
Ovet 4,0 m2 473 kWh 3 % 0,19 kW 4 %
Johtumat yhteensä 427,6 m2 9 956 kWh 72 % 3,55 kW 69 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 82 m2, 410 m3 5,0 COP 4,38 kW 13 892 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,70 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 6,1 kWh 21 092 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 184 kWh 0,34 kW 19 908 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 908 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,10 kW 19 908 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 908 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 4,9 kW 14 500 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 408 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 408 kWh
Tarvitaan 138 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 20 m 2 kpl PE40x3.7 40 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K 32 kPa (0,32 bar)
...
Laitoitkin samaan aikaan tiedon, että lämmitysteho olisikin max 8 kW. !
Onko porakaivo pois suljettu vaihtoehto?