Ok. Kiitos kommenteista. Eli näytästää siltä, että amatööri vouhkaa turhasta.

Jos noista asetuksista vielä sen verrran, että minkälaisia arvoja teillä on? Itse olen muuttanut:
Asteminuutit: 120 -> 240 (eli onko tämä arvo hyvä, jos ei lämmityskaudella vaan sisälämpötila rupea heittelemään, vai oliko tässä vielä jotakin kaivon liika kylmenemis mahdollisuus?)
Lisälämmitys raja: 400 -> 800 (tarviiko niitä vastuksia pelätä? Antaako olla noin, jos vaan lämpöä talossa riittää?)
Min menolämpö: 20c - > 24c (otin huoneista termarit käyttöön ja jakotukilta kylppärin esisäädön täysin auki, että saisin kylppäriin lämpimämmän lattian kesälläkin)
Vesi asetus: normaali -> smart control (onko tästä hyötyä?)
Käyttöveden priorisointi 30/30 -> 0/0 (muuttaako tämä yhtään mitään?

)
Kannattaako lämmityksen aloituksen lämpötila pudottaa, niin alas kuin pystyy, kuhan kåmpässä vaan tarkenee?
T. Kovanluokan amatööri maalämmittäjä