Katsoin, mitä laskentaohjelma antoi mitoitukseksi.
Tältä suunnilleen näyttäisi:
Talo ”CeeTeeCee”   HÄMEENKYRÖ   (Pirkanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen (maalämpöä 3,09 COP x 5500 kWh =17.000 kWh + 6 m3 puuta) perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.               
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  325 m3    3,4 COP   6,93 kW   20 956 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   7,5 kWh   24 956 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta      0 kWh   0,00 kW   24 956 kWh
- Ei muita vähennyksiä..     0 kWh   0,00 kW   24 956 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,40 kW   24 956 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      24 956 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,3 kW   17 274 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 682 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 682 kWh
Tarvitaan 177 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s (= 23,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,39 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)
...
Kaivon syvyys on riittävä.
Maalämpökoneen lämmitysteho on ollut riittävä.
On / off koneen muuttaminen invertterikoneeksi on vaativa tehtävä.