Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, saneerauskohde Lempäälässä  (Luettu 1558 kertaa)

Poissa eeyli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Olemme vaihtamassa PILP:stä maalämpöön ja kaipaisimme mitoitusapua.

Perustiedot: 167 m2 1,5 krs puurakenteinen OKT Lempäälässä tasamaatontilla, asukkaita 5. Talo on valmistunut v. 2009 ja lämmitysjärjestelmänä on ollut poistoilmalämpöpumppu Ilpo Comfort CE 65, jossa on viimeisen vuoden ajan ollut jatkuvasti vikoja. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys. PILP on huolehtinut ilmanvaihdosta, jatkossa tilalle tulee hankittavaksi koneellinen iv. lämmöntalteenotolla. Huonekorkeus on kummassakin kerroksessa 2,6 m.

Energiakulutus: Vuonna 2015 energiakulutus oli 17 800 kwh, v. 2017 se oli 21 900 kwh ja vuonna 2018 energian kulutus oli 23 000 kwh kun pumppu jo reistaili ja usein mentiin suoralla sähkölämmityksellä.

Pinta-alat ja U-arvot:

Bruttoala 212 m2
Huoneistoala 167 m2, 1 krs. 96 m2 ja 2 krs. 71 m2
Rakennustilavuus 640 m3
Ilmatilavuus 414 m3
Ulkoseinät 193 m2, U = 0.23
Alapohja 102 m2, U = 0.19; teräsbetonilaatta 80 mm, eriste 150 mm
Yläpohja 73m2 ja 34 m2, U = 0.11/0.14; puhallusvilla 300/400 mm
Ikkunat 23.75 m2, U = 1.15; normaalit 3-lasiset ikkunat
Ovet 5.85 m2 ja 3,99 m2, U = 1.35/1.0

Kiitos kovasti jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 07.04.19 - klo:17:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, saneerauskohde Lempäälässä
« Vastaus #1 : 07.04.19 - klo:17:04 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot! Kiitos!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eeyli”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 96 m2, 250 m3:   3,79 kW   11 852 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 71 m2, 185 m3:   2,69 kW   7 275 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,5 kW   19 127 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  167 m2,  434 m3       4,8 COP   6,02 kW   19 127 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,185 m3 / 55 °C   2,5 COP   1,63 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   7,7 kWh   25 127 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -768 kWh   0,23 kW   24 359 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 359 kWh
- Pumpulla tuotetaan    7,60 kW   24 359 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   24 359 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   6,0 kW   18 140 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 219 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 219 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   47 kPa (0,47 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 456 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.