Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon mitoituksesta  (Luettu 1702 kertaa)

Poissa mane400

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Lämpökaivon mitoituksesta
« : 24.03.19 - klo:19:43 »
Iltaa,

olen päivittämässä nykyistä stokeria maalämmölle. Lämmitettävänä on n. 220m2 v. 2010 rakennettu massiivihirsitalo ja 80m2 autotalli, molemmissa vesikiertoinen lattialämmitys. Pumppu olisi tarkoitus laittaa suoraan tuon stokerin tilalle, eli lämpökanaalia (Uponor quattro) 35m asurinrakennuksen välissä ja n. 30m (Uponor Thermo). Aiempi kulutus riippuen stokerin hyötysuhteesta (n.65-70%) on ollut kokonaisuudessaan n. 45-50MWh vuodessa huippukulutuksen ollessa kylmällä ajalla keskiarvoltaan n. 9-10kW/h. Ajatuksena on laittaa jokin muuttuvakierroksinen pumppu, esim. Niben F1255 4-16 ja 200l varaaja, niin minkähän kokoiset reiät täytyisi porata jotta riittävät varmasti? Onko parempi esim. 2kpl 180m vai 1kpl 220m reikä?
« Viimeksi muokattu: 24.03.19 - klo:21:43 kirjoittanut tomppeli »
F1255 4-16+300l puskurivaraaja, 2xlämpökaivo, aktiivisyvyys 330m, 208m hirsinen 2010 rakennettu talo + 70m2 autotalli. Pumppu erillisessä rakennuksessa, kanaalia n. 40m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämpökaivon mitoituksesta
« Vastaus #1 : 24.03.19 - klo:21:34 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman pelkästään kulutustiedon perusteella.
Oletan, että on lattialämmitys.
 Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”mane400”   ALAVUS   (Etelä-Pohjanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  199 m2,  498 m3    4,8 COP   13,51 kW   44 000 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,07 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   14,6 kWh   50 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta   0 kWh   0,00 kW   50 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä..     0 kWh   0,00 kW   50 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan    15,00 kW   50 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   50 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   14,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   15,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   11,9 kW   38 423 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 577 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 577 kWh
Tarvitaan 2 kpl 221 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,89 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,44 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille.   Etäisyys 10 m         2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,89 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   31 kPa (0,31 bar)

• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1037 metriä  = 3 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
2 x 180 m kaivot eivät ilmeisesti riitä!!
...
Laskin myöskin 45000 kWh/a kulutuksen perusteella ja liitin siitäkin laskelman omaan viestiisi, versio -B.
...
Laskin myöskin kulutusarvolla 45000 kWh/a ja liitin siirä tiedoston myöskin viestiisi nimellä Bergheat46_mane400-B
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.