Mielenkiinnosta katselin sitä, miten korkeaksi COP teoreettisesti voisi nousta.
Maksimi COP saadaan varmaankin kaavasta COPmax = Th/(Th-Tc) (lämpötilat Kelvineissä)
Jos käyttää Th = 35 C ja Tc = 0 C, COPmax = 8,8 (jota ei tietystikään käytännössä voida saavuttaa).
Tällä arvolla kaivosta saataisiin 89% energiasta.
Minun kohteessani mitoituslaskelman mukainen energiantarve on 36167 kWh/vuosi, jolloin COP arvolla 4,21 kaivosta saadaan 76% energiasta, kaivon syvyys 242 m (114 kWh/m/vuosi).
Jos saman laskee Bosch 7001i 2-12 SCOP arvolla 5,85 (vaikka SCOP ei tietty ole sama kuin COP), kaivon syvyydeksi tulisi 263 m ja energiansaanti kaivosta olisi 83%.
Jos vielä kokeilee arvolla COP = 7, tulisi kaivon syvyydeksi 272 m, energiansaanti kaivosta olisi 86%.
Ja tuolla teoreettisella maksimilla COP = 8,8 kaivon syvyydeksi 281 m, energiansaanti kaivosta olisi 89%.
COPmax tietty muuttuu, jos tarkastelee eri lämpötiloja.
Esim. Th = 30 C ja Tc = 5 C, COPmax = 12,1
... nämähän olivat ns. huvin vuoksi tehtyjä tarkasteluja ...