Tervetuloa joukkoomme!
Kiitos, kun huomautit tekemästäni näppäilyvirheestä. Korjasin sen ja vaihdoin .pdf tulosteen korjattuun.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Acu” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo 1994: Patterilämmitys, 22 C°, 170 m2, 425 m3: 7,72 kW 22 449 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,7 kW 22 449 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 170 m2, 425 m3 3,3 COP 7,30 kW 22 449 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,32 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,6 kWh 28 449 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -780 kWh 0,24 kW 27 669 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 668 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,50 kW 27 668 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 27 668 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,9 kW 18 746 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 922 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 8 923 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,43 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,4 K 48 kPa (0,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,4 K 28 kPa (0,28 bar)• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,4 K 18 kPa (0,18 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 508 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.