Moi,

1255 pumppu hälytti kahtena peräkkäisenä aamuna 60 hälytystä joka viittaa liian alhaiseen lämmönkeruunesteen lämpötilaan.  Hälytysraja on laitettu -8 asteeseen (tehdasarvo).   Kun katsoo tuota lämpötilan historiatietoa menneeltä viikolta tai kuukaudelta, on se aika vakiona jossakin +1:n ja -2 välillä sahaten.  Ainoastaan silloin kun tuo 60 häly on tullut ja pysäyttänyt pumpun, on tuossa lämpötilamittauksessa täysin yllättävä piikki suoraan tuosta normitasosta tuonne -8 asteeseen joka aiheuttaa siis hälyn.  Heti seuraava mittauspiste on taas tuossa normitasossa, siis heti kun ky häly on kuitattu ja kone taas pyörii. 

Koska tuo mittausarvo muuttuu noin heittämällä nollasta -> -8 asteeseen, vosikohan olla vika lämpöanturissa / liitosjohdossa joka "räpsyy".   Mutasihti on ihan puhdas eikä ilmaakaan ole keruupiirissä...

Ajatuksia?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Anturivika on potentiaalinen.

Jossain toisessa ketjussa oli useamman mittauksen räpsyntää, niin silloin veikkaus oli IO - kortin häiriö.

Mitä koneesta saatava loki näyttää tuossa tilanteessa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Minkä ikänen pumppu?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Timikkola

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!


Anturi / IO-korttivikaa itsekin arvaisin.  Itse kone on vajaan vuoden vanha, tule viime talvena 16 vuotta palvelleen lämpöässän tilalle.  Viimevuonna selvisi aika pitkästä ja kovasta pakkaskaudesta moitteetta.

Tuossa viitatiin koneesta saatavaan lokiin...se tarvinnee sen USB tikun...jotenkin arvelluttaa kytkeä mitään kiinni siihen vehkeeseen pakkasilla..:)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Anturi / IO-korttivikaa itsekin arvaisin.  Itse kone on vajaan vuoden vanha, tule viime talvena 16 vuotta palvelleen lämpöässän tilalle.  Viimevuonna selvisi aika pitkästä ja kovasta pakkaskaudesta moitteetta.

Tuossa viitatiin koneesta saatavaan lokiin...se tarvinnee sen USB tikun...jotenkin arvelluttaa kytkeä mitään kiinni siihen vehkeeseen pakkasilla..:)

Eli kone on suunnilleen samaa ikäluokkaa kuin meillä. Kuun alussa meillä oli piikkejä lähes kaikissa mittauksissa ja buuttaus auttoi sillä kertaa. Nyt seuraillaan tuleeko piikit takaisin ja jos niin silloin menee näyttöyksikkö vaihtoon.

Laita vaan USB kiinni ja lokia tulemaan 1 min välein.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Timikkola

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!

Kappas vaan, meiltä tuo näyttöyksikkö vaihdettiin jo viimevuonna kun kone oli noin pari kuukautta vanha.

Uudelleenkäynnistin koneen tänään, pitännee seurata noita mittauksia.  Onko sillä mitään ratkaisevaa iloa jos kerää noita lokeja USB tikulle verrattuna sille että katsoo sitä päivän / kuukauden trendiä web liittymän kautta?  Ainakin nuo piikit erottuu ihan Nibe Uplink näkymästäkin, toki silloin tuo päivitystahti tuskin ihan noin lyhyt mutta riittävä kai kuitenkin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Kappas vaan, meiltä tuo näyttöyksikkö vaihdettiin jo viimevuonna kun kone oli noin pari kuukautta vanha.

Uudelleenkäynnistin koneen tänään, pitännee seurata noita mittauksia.  Onko sillä mitään ratkaisevaa iloa jos kerää noita lokeja USB tikulle verrattuna sille että katsoo sitä päivän / kuukauden trendiä web liittymän kautta?  Ainakin nuo piikit erottuu ihan Nibe Uplink näkymästäkin, toki silloin tuo päivitystahti tuskin ihan noin lyhyt mutta riittävä kai kuitenkin.

Pieneen muistiin mahtuu koneen koko elinkaaren ajan lokit 1 min resoluutiolla. Maksaa 10€ max.
Maksullisessa Nibe palvelussa ilmeisesti tulokset säilyy pitkään.
Maksuttomassa lie jokin rajoitus.
En tiedä näkyykö sähkökatkot niben palvelusta.

Ääni lokitukselle  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Kappas vaan, meiltä tuo näyttöyksikkö vaihdettiin jo viimevuonna kun kone oli noin pari kuukautta vanha.

Uudelleenkäynnistin koneen tänään, pitännee seurata noita mittauksia.  Onko sillä mitään ratkaisevaa iloa jos kerää noita lokeja USB tikulle verrattuna sille että katsoo sitä päivän / kuukauden trendiä web liittymän kautta?  Ainakin nuo piikit erottuu ihan Nibe Uplink näkymästäkin, toki silloin tuo päivitystahti tuskin ihan noin lyhyt mutta riittävä kai kuitenkin.

Hyvä tietää että näytönvaihtoja on tehty useampiakin. En usko että meidänkään pumppu korjaantui tuolla buutilla.

Uplinkin arvot päivittyy vai jos ne muuttuvat kun taas USB-tikulle menee kaikki arvot esim. minuutin välein. Piikit tosiaan näkyivät myös Uplinkissä.

Maksuttomassa lie jokin rajoitus.

Siellä näkyy max kuukausi.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Siellä näkyy max kuukausi.

Loggaisin omalle tikulle joka tapauksessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä