Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Casino7” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 380 m2, 950 m3 4,8 COP 15,48 kW 45 300 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,35 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 16,8 kWh 51 300 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 51 300 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 51 281 kWh
- Pumpulla tuotetaan 16,00 kW 51 263 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 19 kWh
Yhteensä 51 281 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 12,7 kW 39 526 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 756 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 19 kWh) 11 774 kWh
Tarvitaan 299 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,89 l/s (= 53,4 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,89 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 280 kPa (2,8 bar)
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 158 kPa (1,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 96 kPa (0,96 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 958 metriä = 3 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Keruu pitää putkittaa koko pituudeltaan vähintään 50 mm putkituksella.
Kaivoon vähintää PEM 50x3.0 ja kaivon liitäntään PEM 50x4.6.
12 kW lämitystehoisen maalämpökoneen lämmitysteho riittää noin -14 C ulkolämpötilaan saakka.
Pumpuksi olisi syytä valita ns. invertterikone tehokkaalla maakiertopumpulla.
Invertterikone toimii kovia pakkasia lukuun ottamatta pienehköllä lämmitysteholla ja silloin keruupiirin virtausvastus ei muodostu liian suureksi.
Keräimeksi voisi valita tätä:
https://www.geopipe.fi/fi-FI/tuotteet/geoduo-m32-33373689jotta keruun ulkoinen painehäviö ei muodostuisi liian suureksi.
Vaihtoehtoisesti olisi harkittava keruun suuren painehäviön takia 2 x 202 aktiivimetrin kaivoja.
Vasta noin -15 C ulkolämpötiloilla lämmitysteho nousee niin suureksi, että keruun kierron painehäviö vähän ylittää suositusarvot.
...