Tarkkaan ottaen kyseessä on siis Qi 13.
Laitteesta löytyy vikakoodi 222: Lämpöp. käytön ylipaine.
Manuaali kertoo tarkennuksena, että "korkeapainepressostaatti lauennut" ja syynä sekä korjausehdotuksena lämmönjakelupuoleen liittyvää. Käyttäjiä on kyllä turhan monta hajamielistä, mutta silti mitään selkeää yhdistävää tekijää tapauksille ei ole tunnistettavissa. Kyllä siellä virtausta pitäisi aina olla, jopa siinä tapauksessa että termostaatteja on ruuvailtu turhan pienelle ja osa pattereista kokonaan pois. Kuitenkin lämmönjaossa on puskurivaraaja, johon aina pääsee virtaamaan, vaikka itse lämmönjakoon olisi miten pieni pyynti hyvänsä.
Näitä samoja vikakooditapahtumia on tallessa lokissa 10, pari ensimmäistä jopa kesältä. Tällöin pumppu käynnistyi siis aivan tarpeettomasti, mikä näyttäisi korjaantuneen lämpökäyrän säädöllä. Häiriöitä on siis esiintynyt hyvin erilaisissa kiertoveden lämpötiloissa. Käyttöönoton jälkeen kaikki häiriöt ovat olleet tällä samalla numerolla 222.
Vian ilmetessä on siis käytössä tila "hätäkäyttö" vian kuittaamiseen saakka. Viimeksi noin kolme vuorokautta. Tämähän on varsin kiusallista, koska lämpöpumppujärjestelmän ideana ei ole toimia suorasähkökeskuksena. Tämä suunnittelun kukkanen ei mitenkään paljasta vikatilaa, ellei postimerkin kokoista kasaritekniikan ihmettä etupaneelissa käy kurkistelemassa. Laitteen suunnittelijan mielestä on ollut ihan kätevää, että ilman lisävarusteita olevassa mallissa on paitsi disabloitu energiaseuranta, myös vaaditaan käyttäjältä jatkuvaa tarkkailua.

Etäkäyttömahdollisuuden jälkiasennus lienee mahdollinen osaratkaisu, ja sitä onkin tarkoitus selvittää jossain vaiheessa.