Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”HS” PÄNNÄINEN (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C°, 104 m2, 310 m3, 4,80 kW 14 315 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C°, 54 m2, 130 m3, 2,30 kW 5 897 kWh
- At / pannuhuone: Lattialämmitys, 12 C°, 51 m2, 148 m3, 3,24 kW 6 815 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 C°, 12 metriä, 0,16 kW 1 410 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,5 kW 28 438 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 209 m2, 587 m3 4,8 COP 10,00 kW 28 438 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,05 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,1 kWh 33 238 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -936 kWh 0,31 kW 32 302 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 302 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 32 302 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 302 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,7 kW 24 735 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 567 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 567 kWh
Tarvitaan 258 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,65 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 140 kPa (1,4 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 75 kPa (0,75 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 46 kPa (0,46 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 654 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.