Vastaukseni tulee nyt vähän viiveellä; hellapoliisi keksi muuta aktiviteettia..
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Älvbytalo Pihlajatar ”Sushukka” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 C°
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 22 C°, 103 m2, 247 m3, 3,39 kW 9 332 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C°, 70 m2, 168 m3, 2,36 kW 5 971 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,7 kW 15 303 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: (PATTERILÄMMITYS +39 C°)
• Kiinteistö, 173 m2, 415 m3 3,9 COP 5,29 kW 15 303 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,08 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 6,4 kWh 20 103 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -792 kWh 0,25 kW 19 311 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 311 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,40 kW 19 311 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 311 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 4,8 kW 13 767 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 544 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 544 kWh
Tarvitaan 138 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 14 kPa (0,14 bar)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 10 kPa (0,1 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 320 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Huomaa: Laskelmassa on rakennuksen alapohjaksi valittu [maanvarainen], vaikka itse ilmoitit ROSSIPOHJA.
Näin siksi, että kerroit rossipohjan ryömintätilan lämpötilan olevan vähintään +4 C°.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.