Vikakoodi C1 Sähköverkko/kompressori (sulake, verkkokytkin, vaiheenvalvontalaite tai moottorinsuojakytkin viallinen) Sama vikakoodi oli siis silloin kun kompura hajosi edellisen kerran.
Onko tässä yleensä mitään mitä pystyn itse tarkistamaan?
Tuollaisia mittauksia pitäisi tehdä,jos on outoja niin ammattisähkäri sitten paikalle.
Koska kompressori on ollut käytössä suht lyhyen aikaa niin olisi erikoista jos itse kompressori olisi nyt viallinen,toki sekin on mahdollista.
-Jännitemittaus vaiheiden väliltä kontaktorin yläpäästä,sulakkeiden tarkistus tarvittaessa
-Jos kompressori käynnistyy niin vaihevirrat pitäisi tarkistaa pihtiA mittarilla ja verrata vaihevirtoja tyyppikilvessä (kompressorin kyljessä) kerrottuun nimellisvirtaan.
Myös eri vaiheiden virtojen symmetrisyys kertoo kompressorin käämien tilasta.
-Eristysvastusmittaus käämeille seuraavaksi kontaktorilta( max 500V kun on elektroniikkaa paljon).
-Kontaktorin koskettimien tarkistus
-Lämpöreleen tarkistus.
-Päävirtajohtoliitosten tarkistus,yleensä huono kosketus näkyy johtoeristeen tummenemisena/hiiltymisenä liitoksen liitoksen lähellä.
-Vaihevalvontareleen toiminnan tarkistus
Jos kompressori ei käynnisty häiriökuittauksen jälkeen (usein pääkytkimestä virta pois-virta päälle)
niin mittamalla paikannetaan katkoskohta.
Tehtiinkö edellisen kompressorinvaihdon yhteydessä mitään mittauksia vian selvittämiseksi?
Esim oliko kompressorin käämeissä vikaa tms tai uusittiinko jokin päävirtakomponenteista.
Onko tiedossa millaiset käyntisyklit kompressorilla on?Usein tiheät käynnistykset (useita kertoja tunnissa) rasittaa kompressoria mekaanisesti ja lyhentää siten kestoikää