Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: SH9 ja kompressorin vaihto  (Luettu 4461 kertaa)

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
SH9 ja kompressorin vaihto
« : 18.10.18 - klo:13:34 »
Noin 14 vuotta pyörittyään alkaa SH9:n kompressori olla tiensä päässä. Laite kyllä toimii hyvin muuten.

Onko tiedossa osaavaa tahoa pääkaupunkiseudulla joka tuohon kompressorin vaihtaisi?

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #1 : 22.10.18 - klo:07:56 »
Mitkä on oireet ja käyttötunnit/käynnistykset?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #2 : 23.10.18 - klo:12:54 »
Käyttötunteja on hieman päälle 28 000.

Oireet on tällä hetkellä normaalia kovempi käyntiääni, ja minusta myös entistä lämpimämpänä käynti. On
päässyt myös kuivumaan hiljattain, vuotanut niiden täyttö/tarkastusnippojen kautta.  Sinänsä toimii kyllä
vielä ok, mutta vaihtokypsä alkaa olla.


Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #3 : 25.10.18 - klo:13:01 »
Minulla kovempaa ääntä piti n. puolisen vuotta kunnes lopullisesti hirttäytyi kiinni. Nyt on tulossa DHL-kuljetuksena euroopasta uusi. Minulla SH7 ja siihen passeli kompura kustanti kuivaimen kanssa 752€+DHL-kuljetus+putkarin asennus. Jos ei toimi niin menee takaisin myyjäliikkeeseen. Toisessa päässä kun on sukulaismies ollut kompuran ostamassa.
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #4 : 25.10.18 - klo:15:48 »
Noista kompressoreiden tilailuista sen verran että kuljetettava ehdottomasti pystyasennossa. Jos öljyjä ei ole sisällä niin sitten ei ole väliä. Jos öljyt pääsevät kuljetuksen aikana väärälle puolelle on kompressori entinen.
JSS

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #5 : 26.10.18 - klo:07:33 »
Tarkottaako toi sitä, että maalämpöpumppuakaan ei saa kantaa esim kyljellään?

Mä oon tota kompuran vaihtoa joskus pähkäilly, ei ole ajankohtanen, toivottavasti vielä moneen vuoteen  :D mutta voiko ton 9.4kW kompuran tilalle laittaa samalla isomman jos ja kun joskus entinen hajoaa?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 508
  • Säästöä pumpulla
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #6 : 26.10.18 - klo:09:24 »
Tarkottaako toi sitä, että maalämpöpumppuakaan ei saa kantaa esim kyljellään?

Mä oon tota kompuran vaihtoa joskus pähkäilly, ei ole ajankohtanen, toivottavasti vielä moneen vuoteen  :D mutta voiko ton 9.4kW kompuran tilalle laittaa samalla isomman jos ja kun joskus entinen hajoaa?
Ei voi. Lauhdutin ja höyrystin on mitoitettu 9,4kW:n teholle.

Kompurapaketin kyljessä on yleensä sellainen tyhjiönuoli, jossa alaosassa sisällä punaista jauhoa, jos kone on ollut kallellaan, niin koko nuoli on punainen ei vain alaosa.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 401 WP Sol

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #7 : 08.02.19 - klo:21:44 »
Noin 14 vuotta pyörittyään alkaa SH9:n kompressori olla tiensä päässä. Laite kyllä toimii hyvin muuten.

Onko tiedossa osaavaa tahoa pääkaupunkiseudulla joka tuohon kompressorin vaihtaisi?

Saitko jo vaihdatettua uuden kompressorin?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #8 : 11.02.19 - klo:17:54 »
Moninaisten vaiheiden jälkeen vaihtotyön tekijä löytyi valmistajan suunnalta. Oilonin mies kävi kompressorin uusimassa.

Täytyy kyllä ihmetellä miksi ei helpohko keikka pääkanpungin toimijoita kiinnostanut. Hyvää tuntilaskutusta olisi ollut tiedossa. Ja kovin vaikeaa tuntui olevan sanoa edes sitä etteivät keikkaa ota, joko jätettiin vaan kyselyyn vastaamatta, tai sitten vastattiin mutta kadottiin johonkin. Ei luulisi olevan liian vaikeaa lähettää esim. sitä yhtä sähköpostia että nyt ei ehditä/pystytä.

Noh mutta hintaa Oilonin tekemänä tälle tuli yhteensä noin 1800€ (alvilliset hinnat). Kompressori noin 1000€ ja työt matkoineen 800€ (tuosta tulee vähän takaisin kotitalusvähennyksen kautta).

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #9 : 12.02.19 - klo:12:36 »
Oliko ed kompura tyyppiä ZR...

Mitä lukee uudessa?

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #10 : 18.02.19 - klo:19:31 »
Alkuperäinen oli ZR, uudessa lukee ZH.

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 81
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #11 : 23.02.19 - klo:18:28 »
Mitä kaikkea piti tehdä? Eli siis muutoksia erityyppisen kompressorin vuoksi?

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #12 : 24.02.19 - klo:14:18 »
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #13 : 19.03.19 - klo:08:43 »
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.

Se on syytäkin vaihtaa ZR- > ZH-malliin tarpeen tullen, koska vanha versio on alunperin kehitetty ilmastoinnin jäähdytykseen, eikä lämpöpumppuihin... Esim. ZH-version sähkömoottori yms on kehitetty lämpöpumppuihin ja hieman korkeammille lauhdelämpötiloille.

Kompressori itsessään on fyysisesti aika liki saman kokoinen, mutta pieniä eroja on, jotka on syytä huomioida asennuksen yhteydessä ja sen jälkeen..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Kalevi6

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #14 : 09.05.20 - klo:17:36 »
Tervehdy kaikille. Uutena foorumilaisena tulen heti ongelman kanssa, mutta ajattelin täältä saavani parhaimman riippumattoman mielipiteen. Eli minulla on SH7 maalämpöpumppu ollut noin 12 vuotta käytössä ja oireina oli, että kompressori lähti ensin käyntiin ja sitten pian se sammui hetkeksi, kunnes käynnistyi uudelleen. Minusta kompressorin ääni oli voimistunut aiemmasta ja käyntiajat vaikuttivat pidemmiltä, sekä lämpöpumpun sisälämpötila oli minusta aiempaa korkeampi. Päättelin, että kaikki ei ole ihan kunnossa ja siirryin varalämmitysvastukselle.
 
Otin liitteen valokuvan ja siinä vasemmanpuoleisen venttiilin yhteydessä on öljyä. Ilmeisesti vuoto on  jossain kohtaa lähellä tätä venttiiliä tai itse venttiilissä.



Nyt se minua askarruttanut kysymys, että kannattaisiko minun pyytää maalämpöasentaja
a)   korjaamaan vuotokohdat ja täyttämään järjestelmä uudelleen
b)   vaihtamaan suoraan kompressori uuteen ja samalla tekemään tarvittavat korjaukset
c)   Vaihtamaan maalämpöpumppu kokonaan uuteen invertterimaalämpöpumppuun

Ajatus näissä vaihtoehdoissa on se, että onko vajaatäytöllä ollut kompressori päässyt vaurioitumaan ja se, että onko maalämpöpumpun muilla osilla vielä niin paljon elinikää jäljellä, että kompressorin vaihto kannattaa tehdä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 821
  • Vanha pieru!
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #15 : 09.05.20 - klo:17:46 »
Kannattaa ottaa kylmäkalle täyttämään systeemi.
Kone ei ole vielä liian vanha, eikä vuoto ole vioittanut kompressoria.
Kylmäaine vain on aika kallista..

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #16 : 19.05.20 - klo:23:44 »
Imuputken huoltoventtiilin neula vuotaa, jos sieltä kerta öljyäkin tulee.

Pätkäkäynti on merkki esimerkiksi kylmäainevuodosta. Missä päin laite sijaitsee?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 112
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #17 : 26.05.20 - klo:21:14 »
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.

Moi,
Meillä on samanikäinen ja noin 27500 h käynyt SH9. Eilen havahduttiin sen normaalia suurempaan käyntiääneen ja metalliseen kilkutukseen. Kompuran vaihto lienee siis edessä ennen talvea. Sikäli harmi, että odottelin viitisen vuotta pidempää käyttöikää.
Malttaisitko kertoa mikä tuon korvaavan kompuran tarkka malli on, ZH...

Edit: korjattu käyntitunnit oikeaksi
« Viimeksi muokattu: 28.05.20 - klo:17:03 kirjoittanut enins »

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 112
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #18 : 05.06.20 - klo:17:18 »
Moi,
Meillä on samanikäinen ja noin 27500 h käynyt SH9. Eilen havahduttiin sen normaalia suurempaan käyntiääneen ja metalliseen kilkutukseen. Kompuran vaihto lienee siis edessä ennen talvea. Sikäli harmi, että odottelin viitisen vuotta pidempää käyttöikää.
Malttaisitko kertoa mikä tuon korvaavan kompuran tarkka malli on, ZH...

Edit: korjattu käyntitunnit oikeaksi

Oilonilta tuli tieto, että ZH26 olisi korvaava kompura ja kyllähän heidän webshop-sivulta ko. tiedon olisi heti löytänyt.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 112
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
« Vastaus #19 : 10.09.20 - klo:18:47 »
Saksasta kompura, kuivain ja huoltoventtiilit 882 € rahteineen, vaihtotyö kylmäaineen kera 525 €.
Käyntiääni on entisen murinan sijasta sirinää.

Eiköhän tuolla lämmitetä taas seuraavat 28000 h.