Tähän ketjuun Oilon käyttäjien toivotaan kertovan lämmitysjärjestelmänsä mittaustietoja ja kirjoittelevan pohdintoja samasta aiheesta.

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #1 : 17.10.18 - klo:16:58 »
Aloitetaan perustiedoilla:

18.7.2018 kytketty toimintaan, illalla muistaakseni 20:40
26.7.2018 n. 10 tai jälkeen kytketty myös viilennys päälle.
12.8.2018 jäähdytys pois päältä
15.8.2018 lattialämmitys pikku hiljaa päälle 11.9 lattialämmitykset päälle, myös autotalli

Tilanne 17.10.2018
Kompr. 1 käynnistyslaskuri 533
Kompressorin 1 ajotunnit 266
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #2 : 17.10.18 - klo:17:17 »
Kuvakaappauksia liitteissä
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #3 : 07.01.19 - klo:14:32 »
Jatketaan yksinpuhelua :-)

Tilanne 7.1.2019 (kytketty toimintaan 18.7.2019)

Kompr. 1 käynnistyslaskuri 1645
Kompressorin 1 ajotunnit 1106 h

Tässä kuvaus nykyhetkestä.
« Viimeksi muokattu: 09.01.19 - klo:17:17 kirjoittanut kko »
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #4 : 07.01.19 - klo:22:45 »
Hienot systeemit olet panostanut.
Teetkö mielenkiinnosta myös trendin lämpöpumpun paluuvesi, lämpöpumpun menovesi, menoveden asetusarvo, käyttöveden lämpötila ja ulkolämpötila.
Trendiä tehdessä sen tekstin eri pisteestä voi muokata, eli lyhentää. Selkeämpi lukea etenkin excelissä.

Onko kondenssipumpun ohjaus lämpötilaerolla?
Mikä softaversio sulla on webserverissä, uusin on 9.0. Oikonin sivuilta löytyy päivityksiä. Acs toolsilla saat muutamia asioita tehtyä, mitkä ei onnistu muuten. Esimerkiksi vallitsevan laitteistokaavion lämpötilamittauksineen voi laittaa näkyviin siihen etusivulle. Kompressorin ajotunteja ei saa myöskään trendiin ilman tuota ohjelmaa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #5 : 08.01.19 - klo:17:23 »
Kiitos, tarkoituksena oli saada sellaiset systeemit että ei heti vuoden / kahden päästä harmita. Onneksi löysin tämän foorumin!

Pitääpä laittaa tuollainen kombo päälle ja laittaa tallennukseen.

Kondenssipumpun ohjaus ? --> ei aavistustakaan...
Softaversio? --> Mistä sen näkee...? Miten päivitetään jos on tarvetta ?

Jossain Youtube videossa olen nähnyt niitä laitteistokaavioita mittauksineen ja tuumannut että joskus itsekin. Aika varovasti olen tuota muokannut ja tutustunut...

Tässä pari lisäkuvaajaa antamaan valaistusta (?)
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #6 : 08.01.19 - klo:18:23 »
Rivillä Lämpöpumppu 2790: Lauhduttimen  lämpötilaero
"Lämpötilaero  lauhduttimen  yli  pyritään  pitämään  asetusarvossaan  (antureilla  B21  ja  B71  mitattuna)  pumpun  kierroslukua  säätämällä.  Lämpötilaero  asetetaan  rivillä 2805.  Automatiikka  säätää  kierroslukua  pienimmän  ja  suurimman  sallitun  kierrosluvun  välillä  (rivit 2792  ja  2793).  Säädössä  huomioidaan  rivillä 2804  annettu suurin sallittu  lämpötilaero. "

Versio löytyy sieltä 0.5:n puolelta tai tiedoston siirto alta.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #7 : 09.01.19 - klo:16:39 »
No niin, tässä tietoa.

Tiedoston siirto kohdasta löysin kohdan päivitykset:
- Järjestelmä määritykset 2.16.1 (Set 5)
- Firmware 07.00.21.52

Lämpöpumppu > Condensator
- 2790 = Lauhduttimen lämpötilaero
- 2792 = 30 %
- 2793 = 100 %
- 2804 = 12 astetta
- 2805 = 6 astetta

Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #8 : 10.01.19 - klo:22:28 »
Onko jotain konsteja millä käyntijaksoja saisi harvennettua/pidennettyä kuitenkin siten ettei hyötysuhde huononisi?

Vai onko tuo jo tolkullinen?

Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk

Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #9 : 11.01.19 - klo:10:33 »
Onko jotain konsteja millä käyntijaksoja saisi harvennettua/pidennettyä kuitenkin siten ettei hyötysuhde huononisi?
Vai onko tuo jo tolkullinen?

Tuohan on ihan tolkullinen, alle 20 kertaa vuorokaudessa.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #10 : 11.01.19 - klo:21:48 »


No niin, tässä tietoa.

Tiedoston siirto kohdasta löysin kohdan päivitykset:
- Järjestelmä määritykset 2.16.1 (Set 5)
- Firmware 07.00.21.52

Lämpöpumppu > Condensator
- 2790 = Lauhduttimen lämpötilaero
- 2792 = 30 %
- 2793 = 100 %
- 2804 = 12 astetta
- 2805 = 6 astetta

Oilonin sivuilta tuotemateriaalin alta löytyy päivitys tuohon purkkiin. 7.versiosta eteenpäin menee suoraan selaimen kautta päivitys.

Lauhduttimen lämpötilaeroa b21 ja b71 antureita voisi olla hyvä seurata mahdollisen roskasihdin putsaustarpeen havaitsemiseksi.

Käyntijaksoihin voi vaikuttaa esim.varaajan lämmityshystereesiä kasvattamalla.
Lisävaraajaan asetusarvo tulee lämmityspiiriltä. Kompressorin käynnistys on as.arvo+4722 ja pysäytys as.arvo+4722+4721. Esim.arvoilla -3 ja 6 päästetään lisävaraajan lämpötila 3 astetta alle asetusarvon ja lämmitetään se 3 astetta yli.
Käyttövedelle on oma hystereesi käyttövesivaraaja valikossa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #11 : 12.01.19 - klo:14:37 »
Miten tuo päivitys käytännössä tehdään? Nettiyhteys vissiin pitäisi olla vakaalla pohjalla tapahtuman aikana? Itsellä ei minkäännäköistä kokemusta näistä vehkeistä niin tuntuu että hiukan heikoilla jäillä tässä ollaan...

"0.1 RVS61.843E/147 > Lämmöntuotannon tilatiedot > Lämpöpumppu: Lauhduttimen lämpötilaero"
tällä siis se lämpötilaero? Näytti olevan 5.8 astetta. Yhteensä olen 4 kertaa putsannut sihdit.

Taidan kuristaa autotallin lattialämmityksen virtauksia ja katsoa miten vaikuttaa, nyt siellä on tarpeettoman lämmintä.
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #12 : 13.01.19 - klo:10:26 »
Päivitys ladataan ensin koneelle ja sen jälkeen tiedoston siirron alta muistaakseni päivitys valitaan ja laitetaan päivittämään.
Oilonin tuotemateriaalista löytyy ainakin uudempi versio.
Itse en ole nuita päivityksiä koskaan osannut pelätä. Voisi olla hyvä yhdistää laite suoraan tietokoneeseen tai lähiverkosta ennemmin kuin climatixin kautta päivittää.

Itseä kiinnostaa yleensä meno- ja paluuveden lämpötila suhteessa käyttövesi- tai lisävaraajananturin lämpötilaan. Tietää onko varaajanmittaus tarpeeksi tarkka ja kuinka kuumaa tarvitaan esim.kierukaan käyttövettä ladatessa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #13 : 29.01.19 - klo:10:48 »
4722+4721 arvojen kanssa nyt puljattu. Tuntuu että käynti / lepoajat olisi nyt "rauhallisemmat"
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #14 : 08.11.19 - klo:23:28 »
Aikaa on taasen kulunut ja tältä näyttää:

"Start counter compressor 1" 3604
"Hours run compressor 1" 3104h
Käynnistynyt siis 477 päivää sitten.

1 vuoden kohdalla käynnistyksiä oli 2883 kpl.

Sähkönkulutus (rullaava 12kk) näyttää pyörivän 13300 - 13500kWh tasossa, sis. kaiken sähkön autotalliharrastuksineen...
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12

Poissa kko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon - Geopro, mittausdataa ja mittaustietojen pohdintaa.
« Vastaus #15 : 02.08.22 - klo:12:43 »
Jatketaanpa yksinpuhelua pitkän tauon jälkeen :-)

Käynnistyksestä noin neljä vuotta. 18.7.2018 siis

"Start counter compressor 1"
9067

"Hours run compressor 1"
10604h

Ei ole ollut painetta tehdä muutoksia, hyvin toimii!



Sähköauton lataamisen myötä hiukan hankala arvioida miten paljon menee lämmitykseen ja käyttöveden tekoon.

Nyt alkanut kiinnostaa aurinkopaneelien laittaminen jotta voi sitten tulevaisuudessa käyttää sitä sähkön kallistuessa. Mutta autoon ei ole vielä tullut V2G ominaisuutta (luvattu kyllä aikanaan) niin jarruttaa uusia hankintoja...
Kaivo: 260m (45mm keruu +50mm vaakaveto)
Lämpö: Oilon Junior ECO 10 + GEO 1050 2 x LK 45 kerrosvaraaja + Lämpöparoni CU9, 9kW
Kylmä: Sabiana CRC 53 MV ->  IV-IO + Aermec WMT 10 + Wilo Stratos Para 25/1-12