Laskin tuolla @tomppeli kaavalla alla olevan lopputuloksen:
Kokonaissähkönkulutus ollut nykyisellä Niben 410p PILPillä kolme vuotta 21-22MWh. Pahimmillaan ollut 25-27MWh aikaisemmin. Nyt Nibestä hajosi kompura kolmannen kerran ja tekisi mieli jotain muuta. MLP yksi vaihtoehto.
Meniköhän tämä sinnepäinkään?
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 82 m2, 222 m3, 3,92 kW 11 407 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 82 m2, 214 m3, 4,03 kW 10 548 kWh
- Varasto/tekn: Lattialämmitys, 21 C, 11 m2, 26 m3, 0,41 kW 1 070 kWh
-
-
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 2 metriä, 0,01 kW 114 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,4 kW 23 140 kWh
ERITTELY Ala Energiaa/a Osuus Max teho Osuus
Johtumishäviöt 16 107 kWh 70 % 5,71 kW 68 %
Ilmanvaihto 4 484 kWh 19 % 1,71 kW 20 %
Vuotoilmat 2 434 kWh 11 % 0,93 kW 11 %
Lämmönsiirtokanaali 114 kWh 0 % 0,01 kW 0 %
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 175,7 m2 2 911 kWh 13 % 0,67 kW 8 %
Yläpohjat 175,7 m2 3 892 kWh 17 % 1,49 kW 18 %
Umpiseinän ala 204,5 m2 4 552 kWh 20 % 1,74 kW 21 %
Ikkunat 19,0 m2 3 044 kWh 13 % 1,16 kW 14 %
Ovet 11,5 m2 1 709 kWh 7 % 0,65 kW 8 %
Johtumat yhteensä 586,4 m2 16 107 kWh 70 % 5,71 kW 68 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 176 m2, 463 m3 4,8 COP 7,96 kW 23 140 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,41 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 8,4 kWh 26 740 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -803 kWh 0,25 kW 25 937 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 937 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 25 937 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 937 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -40 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,9 kW 19 906 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 031 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 031 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
Paljon on tyhmiä kysymyksiä:
- virtaus vähintään 0,59 l/s, mutta esim Niben 1255 nimellisvirtaus on jotain 0,21 l/s, vai onko eri asia?
- jos nykyisen PILPin käyttäisi puskurina ja alkuun IV-koneena, kuinkahan kannattaisi kytkeä? 70 l lattialle ja 170 l käyttövedelle. Meneekö askarteluksi koska Nibestä pitää osa älystä tappaa tai ohittaa mielestäni?
- nyt on termostaatit huoneissa, paitsi psh, khh, s, 2xwc, vh ja varasto vapaalla kierrolla.