Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”nokialainen”   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 119 m2, 309 m3,   5,93 kW   18 538 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,9 kW   18 538 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  119 m2,  309 m3    4,8 COP   5,63 kW   18 538 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,00 kW   4 500 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   6,6 kWh   23 038 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -576 kWh   0,17 kW   22 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 462 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,60 kW   22 462 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   22 462 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   5,2 kW   16 995 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 467 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   5 467 kWh
Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,4 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,32 bar (32 kPa)• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,18 bar (18 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,2 K      0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 428 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.