Laskin tuolla @tomppeli kaavalla alla olevan lopputuloksen:
Kokonaissähkönkulutus ollut nykyisellä Niben 410p PILPillä kolme vuotta 21-22MWh. Pahimmillaan ollut 25-27MWh aikaisemmin. Nyt Nibestä hajosi kompura kolmannen kerran ja tekisi mieli jotain muuta. MLP yksi vaihtoehto. 
Meniköhän tämä sinnepäinkään?
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ               
- Alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 82 m2, 222 m3,            3,92 kW   11 407 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 82 m2, 214 m3,            4,03 kW   10 548 kWh
- Varasto/tekn: Lattialämmitys, 21 C, 11 m2, 26 m3,            0,41 kW   1 070 kWh
-               
-               
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 2 metriä,             0,01 kW   114 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,4 kW   23 140 kWh
ERITTELY   Ala    Energiaa/a    Osuus    Max teho   Osuus 
Johtumishäviöt      16 107 kWh   70 %   5,71 kW   68 %
Ilmanvaihto      4 484 kWh   19 %   1,71 kW   20 %
Vuotoilmat      2 434 kWh   11 %   0,93 kW   11 %
Lämmönsiirtokanaali      114 kWh   0 %   0,01 kW   0 %
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY               
Alapohjat   175,7 m2   2 911 kWh   13 %   0,67 kW   8 %
Yläpohjat   175,7 m2   3 892 kWh   17 %   1,49 kW   18 %
Umpiseinän ala   204,5 m2   4 552 kWh   20 %   1,74 kW   21 %
Ikkunat   19,0 m2   3 044 kWh   13 %   1,16 kW   14 %
Ovet   11,5 m2   1 709 kWh   7 %   0,65 kW   8 %
Johtumat yhteensä   586,4 m2   16 107 kWh   70 %   5,71 kW   68 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  176 m2,  463 m3          4,8 COP   7,96 kW   23 140 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,41 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   8,4 kWh   26 740 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -803 kWh   0,25 kW   25 937 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   25 937 kWh
- Pumpulla tuotetaan             10,00 kW   25 937 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä               25 937 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -40 C
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   7,9 kW   19 906 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 031 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)               6 031 kWh
Tarvitaan 213 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.               
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:               
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K               0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K               0,47 bar (47 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K               0,27 bar (27 kPa)
Paljon on tyhmiä kysymyksiä:
- virtaus vähintään 0,59 l/s, mutta esim Niben 1255 nimellisvirtaus on jotain 0,21 l/s, vai onko eri asia?
- jos nykyisen PILPin käyttäisi puskurina ja alkuun IV-koneena, kuinkahan kannattaisi kytkeä? 70 l lattialle ja 170 l käyttövedelle. Meneekö askarteluksi koska Nibestä pitää osa älystä tappaa tai ohittaa mielestäni?
- nyt on termostaatit huoneissa, paitsi psh, khh, s, 2xwc, vh ja varasto vapaalla kierrolla.