Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Egendal1937”   MASKU      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 7 C, 147 m2, 265 m3,      0,00 kW   0 kWh
- Asuinkerros: Patterilämmitys, 21 C, 150 m2, 420 m3,      9,94 kW   27 140 kWh
- Vintti: Patterilämmitys, 21 C, 61 m2, 145 m3,      3,89 kW   9 956 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            13,8 kW   37 095 kWh
ERITTELY   Ala    Energiaa/a    Osuus    Max teho   Osuus 
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  358 m2,  829 m3       3,3 COP   13,10 kW   37 095 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,2 SCOP   13,6 kWh   41 895 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 532 kWh   0,50 kW   40 363 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   40 363 kWh
- Pumpulla tuotetaan       14,00 kW   40 363 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      40 363 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   13,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   9,8 kW   27 727 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      12 636 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      12 636 kWh
Tarvitaan 247 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,73 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   1,66 bar (166 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,73 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,49 bar (49 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 635 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.