F1245-8R mutasihti
« : 22.08.18 - klo:10:28 »
Onko jollakin tietoa missä muta sihti sijaitsee?
Joissakin on maapiirissä kaksi tai yksi sulkua jotka sulkemalla saa
Homman hoidettua. Mulla vaan ei ole kuin yksi sulku ja se ei pelkästään riitä siihen että saisin aukastua sihdin. (Tiedän suurinpiirtein millainen sihdin tulisi olla ja yksitoimisen sulun)
Voiko mutasihti sijaita jossain koneen sisällä?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #1 : 22.08.18 - klo:16:34 »
Minulla se sijaitsee täyttöryhmässä, hana kiinni ryhmän keskeltä ja korkki auki. Tuo on Niben oma täyttöryhmä, pumpun mukana tuli myös 2 sihdillistä sulkua. Ne asennettiin varaajaan keräämään patteriverkon moskaa pois.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #2 : 22.08.18 - klo:21:59 »
Mulla ei sellaista täyttöryhmää ole.
Ainoa hana sijaitsee ennen viina säiliötä maan puolella. Muuta ei päälle päin ole. Onkohan koneen sisällä toista sulkua, koska tähän väliin jää sellainen kohta jossa on korkki ja sihti mahdollisesti on.
Tosin hanojen väli olisi toista metriä ja kun korkin avaa tulisi liuosta aika paljon ulos.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 327
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #3 : 27.08.18 - klo:21:54 »
Laitahan muutama kuva systeemistä, niin josko sihti löytyisi.

Epäilen että sitä olisi koneen sisälle asennettu, ei tietysti ihan mahdotonta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #4 : 27.08.18 - klo:23:25 »
tässä pääkuvia. ollen laittanu öljyä pintään ettei hapetu (HS2000)
kuvien ulkopuolella ei ole sulkuja. näistäkin vedetty eristettä pois että näkyy.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #5 : 27.08.18 - klo:23:27 »
takana näkyy kuparista käyttövesiputki.. muita sulkuja ei tosiaan ole
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-8R mutasihti
« Vastaus #6 : 04.09.18 - klo:21:15 »
Maapiiristä ei sihdin puhdistus onnistukkaan niin helposti. Johtuen juurikin niben omasta ohjeesta, jossa ei vaadita kuin yksi sulku. siinä sihti sijaitsee niin että vaaditaan toinen sulkuhana. jota ei automaattisesti ole. eli jos olette laittamassa nibeä niin laittakaa toinen sulkuhana sihdin toiselle puolen. Nykyään yksi hanainen on kätevä.

sama homma pätee lämmityspiiriin. siinä kuitenkin riittää yksi sulku. toinen sulku löytyy koneen sisältä. näin myös maapuolella, mutta erona on se , että patteri verkoston voi helposti ilmata. monesti siinä oma automaatti ilmaus toimii.
maapuolella ei käyttäjä voi helposti sitä ilmata ja lisätä liuosta.

tämä kuuluu ns." hyvä tietää" kun maalämpöpumppua on laittamassa.