Hei
Vanha -38 siirretty hirsitalo 260m2 kahdessa kerroksessa + kellaritilaa, jossa n. 60m2 lämmitettyä. Asuinkerrosten korkeudet -270 ja 240. Kellari luokkaa 2m.
5 henkeä, ei ylpyammetta tmv.
Asuinpaikka Luvia.
Vanhat 2 kertaiset ikkunat, hirsi seinässä. patterilämmitys, lähes kaikki patterit kaksilehtisiä
Kylpyhuoneessa ja wc sähköllä lattialämmitys+ vesipatteri.

Tarjoukset ovat olleet seuraavanlaiset:
Thermia Diplomat Duo Optimum G3 13
2x150m aktiivisyvyys

Thermia laskenut energiatarpeeksi 31134kwh/v+4500kwh/v käyttövesi= 35634kwh/v

tai

Nibe F 1255 - 16 +100L puskurisäiliö
yksi kaivo, aktiivisyvyys 315m, 45mm putkipari normaalista poiketen syvyyden vuoksi
Niben laskelma energiatarpeesta samoilla alkutiedoilla 43 000kwh/v + 4500=47500

Voisikohan joku auttaa. Jo tuo energiatarvelaskenta sekoittaa...Thermia markkinoi tulistustekniikkansa ylivoimaa muihin verrattuna ja sen tuomia etuja kustannuksissa. Kiitos
« Viimeksi muokattu: 21.08.18 - klo:13:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Vanhan hirsitalon lämmitysjärjestelmä uusiksi
« Vastaus #1 : 21.08.18 - klo:13:31 »
Tervetuloa mukaan foorumille! Valitettavasti vastaukseni viipyi omien kiireitteni takia.!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Perinnetalo ”Alina”ä         LUVIA      (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 19 C, 60 m2, 120 m3,      2,16 kW   6 776 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 130 m2, 351 m3,      6,83 kW   17 620 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 130 m2, 312 m3,   6,89 kW   17 765 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   15,9 kW   42 162 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  320 m2,  783 m3       3,3 COP   15,16 kW   42 162 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,57 kW   5 000 kWh
- Yhteensä      3,2 SCOP   15,7 kWh   47 162 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 380 kWh   0,46 kW   45 782 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   45 782 kWh
- Pumpulla tuotetaan       16,00 kW   45 782 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   45 782 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   15,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   11,1 kW   31 486 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      14 296 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      14 296 kWh
Tarvitaan 281 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,83 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      2,34 bar (234 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      1,31 bar (131 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,83 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,76 bar (76 kPa)

Tai:
2 kpl 166 m kaivoa = 332 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,83 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,34 bar (34 kPa)


Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 745 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.