Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Parsapellonpärsijä” MIKKELI (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 150 m2, 398 m3, 7,54 kW 21 979 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 21 979 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 398 m3 3,3 COP 7,14 kW 21 979 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 7,7 kWh 26 779 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,20 kW 26 079 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 079 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 26 079 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 079 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,6 kW 17 777 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 302 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 302 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,4 bar (40 kPa)...
Poraamalla 50 metrinen kaivo lisäksi pitäisi riittää.
Kaivot voidaan liittää sarjaan, niin että pumpulta kiertoneste menee lyhyemmän kaivon kautta syvempään.
Tällä järjestelyllä lyhyemmän kaivon jäätyminen voi olla mahdollista.
Siksi suosittaisin poraamaan jonkin verran enemmän, kuin tuo 50 metriä lisäkaivoon.
Saanto kaivoista:158 m 50 m13 993 kWh/a 3 756 kWh/a
Yhteensä 17 750 kWh/a...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.