Kirjoittaja Aihe: Uusi pumppu heti rikki  (Luettu 30298 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #40 : 29.07.18 - klo:20:27 »
Jos ja kun asentaja joskus tulee, on muutakin reklamoitavaa. Nimittäin käyttöveden varaventtillistä tulee noin kolmisen litraa vuorokaudessa vettä ja määrä on mielestäni aivan liikaa. Puupannun kohdalla kolme litraa tuli reilussa viikossa tai puolessatoista.

Toiminta on aivan sellaista mitä sen kuuluukin olla. Puupannulla käyttövesi tehdään kierukalla "lennossa" jolloin käyttövettä on varastoituna vain pieni määrä. Maalämmön tapauksessa sinulla on varaajassa 180l valmista 50 asteista käyttövettä jota lämmitetään esim 40-50 väliä. Tämä lämpötilan nousu saa veden laajenemaan. Takaiskuventtiili estää veden virtaamisen takaisinpäin verkostoon. Tällöin ainut vaihtoehto vedelle on ensin nostaa painetta järjestelmässä ja kun tämä paine on saavuttanut rajan joka on varoventtiilissä(yleensä 10bar) niin tämä "ylimääräinen" laajennut vesi valuu pois varoventtiilistä. Kaikki tälläiset asennukset toimivat samalla tavalla. Varoventtiilistä kannattaa vetää letku tai putki suoraan kaivon lähettyville eikä antaa veden valua pitkin lattioita.

Veden tilavuus on 40 asteisena 0,99222g/cm3 ja 50 asteisena 0,98805g/cm3. Tästä erotuksena tulee 0,00417g/cm3 eli vesi laajenee noin 0,4%. 180l varaajatilavuudella tämä tarkoittaa noin 7,5dl. Mitä enemmän varaajan veden annetaan jäähtyä sen enemmän se myöskin laajenee kun se lämmitetään taas uudestaan tavoitelämpötilaan.

Periaatteessa hommasta pääsee eroon asentamalla läpivirtauspaisuntasäiliön käyttöveden puolelle. En ole kuitenkaan kuullut ainoastakaan tapauksesta jossa tälläinen olisi asennettu.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #41 : 30.07.18 - klo:13:16 »
Valmistajan (Viessmann) mukaan rele ei laukea noissa olosuhteissa, mitä pannuhuoneessa on nyt. Eli ilman lämpötila ei aiheuttaisi ongelmaa, ellei sitten olla lähes saunamaisissa lukemissa. Jos siis on relevika lopultakaan. Seuraava vaihtoehto on sähkövika, esim. yksi vaihe pois päältä. Eli sähkäriä sitten paikalle katsomaan viritelmät.

Ukkonen tietysti teoriassa voisi olla, mutta kun vika tullut silloin kun itse ollut torpassa sisällä, eikä ukkosesta ole merkkiäkään, niin kaukaahaettua.

Mitenhän herkkiä pumput ovat jännitteen vaihtelulle


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #42 : 30.07.18 - klo:19:16 »
Valmistajan (Viessmann) mukaan rele ei laukea noissa olosuhteissa, mitä pannuhuoneessa on nyt. Eli ilman lämpötila ei aiheuttaisi ongelmaa, ellei sitten olla lähes saunamaisissa lukemissa. Jos siis on relevika lopultakaan. Seuraava vaihtoehto on sähkövika, esim. yksi vaihe pois päältä. Eli sähkäriä sitten paikalle katsomaan viritelmät.

Ukkonen tietysti teoriassa voisi olla, mutta kun vika tullut silloin kun itse ollut torpassa sisällä, eikä ukkosesta ole merkkiäkään, niin kaukaahaettua.

Mitenhän herkkiä pumput ovat jännitteen vaihtelulle

Tätä herkkyyttä tälläiselle lämpötilalla itsekin vähän funtsin koska esimerkissänikin säätö oli vain 0,44A 70 asteen lämpötilassa. Jokatapauksessa ei tuo harvinaista ole(esim toisesta linkittämästäni ketjusta päätellen) että syystä tai toisesta tuo rele laukaisee. Eikä sekää poissuljettu ole että relevalmistajalta on tullut ulos yksilö joka on hiukan liian herkkä. Eikös jollekin tuo ollut vaihdettukin juuri tuon liian herkkyyden takia.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #43 : 30.07.18 - klo:21:25 »
Mitenhän herkkiä pumput ovat jännitteen vaihtelulle

Muistelisin että Viessmannissa on sisällä jonkinsortin vaihevahti. Ei oo vaan koskaan tullut perehdyttyä mitä se oikein tekee.

edit. Tälläinen mollukka se taitaa olla. Minkä tuo laukaisee? Jos vaiheet eivät ole "järjestyksessä" ja kaikki kehissä niin tuo yhdistää 14 & 11 ja katkaisee välin 14 & 12 ? Taitaa poimia myös yli ja alijännitteet. Mitäs näillä ohjataan tyypillisesti?


Edit. taitaakin olla niin että tämä, vaihevahti ja pehmokäynnistimen klixon(ylilämpösuoja) ovat kaikki samassa lenkissä ja jos tämä "lenkki" katkeaa niin tuo D1 napsahtaa tauluun.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #44 : 30.07.18 - klo:22:32 »
DSW400 on vaihevalvontarele ja sen kosketin on sarjassa moottorisuojan ja pressostaattien kanssa.
Jos toimii niin pysäyttää kompressorin yms katkaisemalla ohjausjännitteen.

Tulee häiriöilmoitus C1 jos vaihevalvonta toimii
(Viessmann Vitocal 343 manuualin mukaan)

http://www.lampocenter.com/Ladattavat/Koko%20Manuaali%20Vitocal%20343%20asennusohje.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #45 : 30.07.18 - klo:23:02 »
DSW400 on vaihevalvontarele ja sen kosketin on sarjassa moottorisuojan ja pressostaattien kanssa.
Jos toimii niin pysäyttää kompressorin yms katkaisemalla ohjausjännitteen.

Tulee häiriöilmoitus C1 jos vaihevalvonta toimii
(Viessmann Vitocal 343 manuualin mukaan)

http://www.lampocenter.com/Ladattavat/Koko%20Manuaali%20Vitocal%20343%20asennusohje.pdf

Juu taisin hokata toiminnan. Tosin tuo laittamasi kuva on tuosta vanhasta mallista jossa ei ole vielä elektronista paisuntaventtiiliä. Elektronisella paisuntaventtiilillä olevassa myllyssä nuo pressostaatit on korvattu paineantureilla ja softalla säädettävissä olevilla "laukaisurajoilla". Vanhassa myllyssä ei ole myöskään tuota pehmokäynnistintä mikä on myös laitettu tuohon samaan sarjaan jollaintapaa. Tosin vaihevahti ja pehmokäynnistimen ylilämpösuoja kuittaantunevat itsestään jos asia mikä ne on laukaissut korjaantuu itsestään mutta tuo lämpörele on ainut mikä vaatii kuittauksen erikseen kait...

Tässä on uudemman toosan manuaali. En löytänyt siitä juuri oikeaa kytkentäkaaviota.
https://www.docdroid.net/PkY0yBp/vitotronic-200-wo1c-huolto-ohje-6-2015-3.pdf#page=88

Satuin löytämään tuosta viessmannin pehmostakin melko hyvän kuvan. Mahtaako tässä olla sittenkään erillistä lämpösuojaa vai onko tuo tehty niin että tuonne vastusläjän väliin on ängetty klixon joka lyö vaiheen poikki jos pehmokäynnistimen vastuksien lämpötila nousee liikaa? Vaiheen katkettua sitten tietysti lämpösuoja toimii ja lyö pelin poikki? Ainakaan tuossa ei ole liitoksia millekään erillisille karvoille jossa olisi katkaisu lämmöstä.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #46 : 31.07.18 - klo:06:43 »

Satuin löytämään tuosta viessmannin pehmostakin melko hyvän kuvan. Mahtaako tässä olla sittenkään erillistä lämpösuojaa vai onko tuo tehty niin että tuonne vastusläjän väliin on ängetty klixon joka lyö vaiheen poikki jos pehmokäynnistimen vastuksien lämpötila nousee liikaa? Vaiheen katkettua sitten tietysti lämpösuoja toimii ja lyö pelin poikki? Ainakaan tuossa ei ole liitoksia millekään erillisille karvoille jossa olisi katkaisu lämmöstä.



Tuossa noiden mustien NTC vastusten keskellä on "Klixon" lämpösuoja, 3 ja 3 NTC:tä, keskellä pilkottaa kiiltävää lankaa.
Niissä on ne 3 Klixonia siellä keskellä.
Jos lämpö nousee liikaa, niistä sulaa lanka poikki pysyvästi.
Eli ilm. takuu aikana koko levy vaihdetaan.
Myöhemmin sitten voi vaihtaa kolvin kanssa nuo 3 Klixonia, noin 1e/ kpl.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #47 : 31.07.18 - klo:10:14 »
C2 virransyöttö-häiriö tulee silloin kun vaihe puuttuu tai vaihejärjestys on väärä.
Vaihevahti on ennen kontaktoria ja ylivirtasuojaa.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #48 : 31.07.18 - klo:10:49 »
"maj"
Onko huolto tilattu, jos on niin milloin luvattu tulevan?
Niin päästäisiin tässä asiassa oikeasti eteenpäin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #49 : 31.07.18 - klo:11:58 »
Huolto oli sähkömies, koska huollon puolella veikkaus oli ongelma sähköasennuksista. Ja kävi eilen iltapäivällä, vaikka lupaus oli että joskus myöhemmin tämän viikon aikana tulisi. Aikansa paineli lämpöreleen punaista nappia ja sanoi, ettei tässä taida syy olla. Vaiheet olivat kohdallaan eli tarkasti virransyötön pumpulle.

Sitten manuaalikäytöllä laitettiin pumppua päälle, ei näyttänyt kompressori käynnistyvän (käynnistyykö yleensäkään pakolla, kun käyttövesi riittävän lämmintä/ei tarvetta lämmitysvedelle). Lopulta kuitenkin jysähti päälle. Eli sittenkin se lämpörele?vaikka diagnoosi oli, että ei kyllä näytä olevan lauennut. Ja sitten takaisin kone automaattikäytölle.

No illalla pumppu lienee käynyt, kun näytöstä näkyi, että olisi yksi käynnistyskerta kompressorillle tullut lisää ellei sitten tuo manuaalikäynnistys olisi se lisäkerta. Itse en ole kuullut pumpun käyvän.

Koneen näyttöä kun selaa, niin sieltä löytyy valikosta komressori, ensiö- ja toisiopumppu ja niiden tila. Tila tarkoittanee sitä, että onko ko. hetkellä kyseinen komponentti toiminnassa eikä sitä, että onko se ylipäätään kytketty pois? Käyttöohjeesta en tuota ole löytänyt.

Poissa maj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #50 : 01.08.18 - klo:08:26 »
No niin, pumppu on nyt käynyt. Mielenkiintoista kylläkin, että laitteen käyntiääni on selvästi hiljaisempi kuin aikaisemmin. Aikaisemmin hyrinä kuului selvästi viereiseen makuuhuoneeseen, mutta nyt ei tahdo ääntä erottaa tuossa huoneessa (käynti varmistettu käymällä pannuhuoneessa ja toinen kuunteli samaan aikaan makkarissa).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #51 : 01.08.18 - klo:15:10 »
No niin, pumppu on nyt käynyt. Mielenkiintoista kylläkin, että laitteen käyntiääni on selvästi hiljaisempi kuin aikaisemmin. Aikaisemmin hyrinä kuului selvästi viereiseen makuuhuoneeseen, mutta nyt ei tahdo ääntä erottaa tuossa huoneessa (käynti varmistettu käymällä pannuhuoneessa ja toinen kuunteli samaan aikaan makkarissa).

Käyttövettä tehdessä kone pitää suurempaa ääntä kuin silloin se tekee lämmitysvettä. Tämä tälläin sivuhuomautuksena vaikka tuskis se näillä helteillä lämmitykseen lömpöä tahkoaakaan. Samoin käyttövesijakson lopussa kone käy raskaammin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #52 : 14.10.18 - klo:16:30 »
Oma Viessmann ollut käytössä tammikuusta eteenpäin. Talvella meni kerran häiriötilaan "Kompressori, turva D1". Ohjeistettiin painamaan tuota releen kuittausnappia. Auttoi tuolloin, mutta pari viikkoa sitten teki uudelleen. Jälleen auttoi kuittaus, mutta nyt tulee vikakoodi joka kerta, kun kompressori käynnistyy. Huoltoa kaipailee.

Asian vierestä, kannattaako sähkövastukset pitää aina päällä asennossa?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #53 : 14.10.18 - klo:17:08 »
Pitäisi tietää enemmän. Laita tietoja pyyntilämmöistä nyt ensin. Käyttövesi ja lämmitys. Yhdistelmäkoneet saattaa tukehtua helpommin paluulämpöjen nousuun. Vastuksia mukaan herkemmin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #54 : 14.10.18 - klo:17:33 »
”Päänäytöltä” pyynti 24 ja veden pyyntiin en ole koskenut, olisiko 54-56, eli se minkä asentaja laittoi. Koneena Vitocal 333 (7,7).

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #55 : 14.10.18 - klo:19:42 »
Mulla on käyttövedelle pyynti 50 astetta säiliön puolivälissä. Kokemuksen mukaan mulla saisi tuon nousemaan maksimissaan 54 asteeseen ilman vastuksia ja kesäaikaan. Teillä ei taida onnistua ilman vastuksia lämminvesi, tai kompura tukehtuu paluun lämpöön. Ja onko teillä kiertovesi systeemi? Meillä kestää suihkun lämpiäminen n. 3-5 s, kun suihku on seinän takana , eikä ole kierrolle tarvetta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #56 : 14.10.18 - klo:23:02 »
”Päänäytöltä” pyynti 24 ja veden pyyntiin en ole koskenut, olisiko 54-56, eli se minkä asentaja laittoi. Koneena Vitocal 333 (7,7).

Voit kokeilla laskea käyttövesipyynnin alhaisemmaksi (esim 50) tilapäisesti ja katsoa onko sillä vaikutusta ongelmaan. Pysähtyykö kone tuon laukeamiseen heti vai jo pidempään käytyään? Onko väliä tekeekö se käyttövettä vai lämmitystä taloon?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #57 : 15.10.18 - klo:08:45 »
Kontaktorin yli menevät jännitteet kannatta mitata/mittauttaa kompressorin käynnistyessä/käynnin aikana.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #58 : 15.10.18 - klo:11:23 »
Mulla on käyttövedelle pyynti 50 astetta säiliön puolivälissä. Kokemuksen mukaan mulla saisi tuon nousemaan maksimissaan 54 asteeseen ilman vastuksia ja kesäaikaan. Teillä ei taida onnistua ilman vastuksia lämminvesi, tai kompura tukehtuu paluun lämpöön. Ja onko teillä kiertovesi systeemi? Meillä kestää suihkun lämpiäminen n. 3-5 s, kun suihku on seinän takana , eikä ole kierrolle tarvetta.

Ei auttanut, vaikka pudotti pyyntilämpötiloja alemmas ja otti sähkövastukset pois päältä. Kompressori käynnistyy/yrittää käynnistyä ja tästä 2 sekuntia ja takaisin vikatilaan.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #59 : 15.10.18 - klo:11:56 »
Ei auttanut, vaikka pudotti pyyntilämpötiloja alemmas ja otti sähkövastukset pois päältä. Kompressori käynnistyy/yrittää käynnistyä ja tästä 2 sekuntia ja takaisin vikatilaan.

Nyt taitaa sitten olla oikeasti jossain vikaa. Missä arvossa se virtarajan määräävä vipu oli?

Tämä on muistaakseni oman pumppuni sisältä. Tuohon vipuun en ole itse koskenut ja sen asento riippuu MLP:n kompressorin koosta. Syystä tai toisesta sen asento ei ole enää sama kuin missä sinetti on joskus ollut. Kukahan lienee tuota räplännyt? Jotenkin tulee mieleen asentaja kun konetta startattiin melko viileissä tunnelmissa. Osaako hambula sanoa että kuuluuko tuon olla näissä vakiona tuon sinetin kohdalla? Voisin palauttaa sen ennalleen jos sitä on käynyt joku ropeltamassa.


Onko tuo mulla nyt 10,5A vai miten tuota luetaan? Kai se tuosta tähti, kolmio kohdasta katsotaan? 10,5 x 400v -> 4,2kW ? Jos tuosta vanhasta sinetin paikasta jotain sanoisi niin vipu on ollut aluperin hiukan yli 8,5A kohdalla. Vaikuttaisi loogiselta manuaaliin nähden.


Tältä tiedot näyttävät sun pumpun osalta:


Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #60 : 15.10.18 - klo:12:22 »
En tiedä, onko ollut tuossa kohtaa aina.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #61 : 15.10.18 - klo:15:50 »

Lainaus
Onko tuo mulla nyt 10,5A vai miten tuota luetaan?

Suoralla käynnnistyksellä luetaan pienemmältä asteikolta ,tuossa 6A.Kaikki sähkö menee lämpöreleen läpi.

Y/D käynnistyksessa sähkö menee jatkuvan käynnin aikana kahdella kaapelilla moottorille ja vain toisessa kaapelissa on lämpörele,silloin luetaan suurempi asteikko koska puolet virrasta menee suoraan moottorille ja puolet lämpöreleen kautta. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #62 : 15.10.18 - klo:19:58 »
Ota tuon virtavahdin jälkeen kompressoriin menevä kaapeliliitos irti ja mittaa sitten jännitteet t1,t2 ja t3 nollaa vasten niin paljastuu syyllinen. Kontaktori menee vaihtoon.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #63 : 15.10.18 - klo:23:24 »
Korjataan sen verran että tuo laittamani kuva ei ollutkaan mun koneesta vaan jonkun foorumilaisen, alkoi ihmetyttämään miten 10kW koneessa muka olisi pienempi virranasetus kuin tässä 8kW koneessa... omasta koneesta ei tainnut löytyä kuvaa ollenkaan mistä saisi selvää.  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Andybandy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #64 : 11.11.18 - klo:19:28 »
Oma Viessmann ollut käytössä tammikuusta eteenpäin. Talvella meni kerran häiriötilaan "Kompressori, turva D1". Ohjeistettiin painamaan tuota releen kuittausnappia. Auttoi tuolloin, mutta pari viikkoa sitten teki uudelleen. Jälleen auttoi kuittaus, mutta nyt tulee vikakoodi joka kerta, kun kompressori käynnistyy. Huoltoa kaipailee.

Noniin. Eipä ollut suuri vika, eli jokin liitin oli huonosti kiinni. Kaikki ehjää ja kunnossa, mutta jo tehtaalta asti oli liitin huonosti. Tulipahan kokeiltua hetki pelkillä sähkövastuksilla...

Poissa Tois puol jokke

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #65 : 16.03.20 - klo:18:20 »
Muistelisin että Viessmannissa on sisällä jonkinsortin vaihevahti. Ei oo vaan koskaan tullut perehdyttyä mitä se oikein tekee.

edit. Tälläinen mollukka se taitaa olla. Minkä tuo laukaisee? Jos vaiheet eivät ole "järjestyksessä" ja kaikki kehissä niin tuo yhdistää 14 & 11 ja katkaisee välin 14 & 12 ? Taitaa poimia myös yli ja alijännitteet. Mitäs näillä ohjataan tyypillisesti?


Edit. taitaakin olla niin että tämä, vaihevahti ja pehmokäynnistimen klixon(ylilämpösuoja) ovat kaikki samassa lenkissä ja jos tämä "lenkki" katkeaa niin tuo D1 napsahtaa tauluun.

Mites tuo sininen purkki nollataan? oli sulakkeet irti ja jäi virtakytkin päälle, nyt kun ruuvas sulakkeet takasin niin ilmoittaa C1 vikakoodia ja ei anna releelle virtaa eikä kompura käynnisty


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #66 : 13.04.20 - klo:15:23 »
Olisko tuon 14,11,12 liitosten päässä joku, joka vaatii kuittauksen?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 137
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Uusi pumppu heti rikki
« Vastaus #67 : 20.05.20 - klo:00:09 »
Palaako pehmossa vihreä valo, vai jokin muu?
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit